Sécurité pompe avec débitmètre
Posté : 01 oct. 2022, 19:31
Bonjour,
J'ai installé un débimètre qui contrôle l'ouverture du circuit de commande d'une pompe 380V quant le débit trop faible (crépine colmaté ou filtre sale). En parallèle de ce circuit j'ai installé une temporisation qui ferme le circuit de commande le temps que le débit se fasse. Mon problème est que la tempo ne se réarme que quant son alimentation est coupée. Et quant j'ai un lavage de filtre automatique, le débitmètre ouvre le circuit de commande mais après le lavage du filtre, la pompe ne se remet pas en marche car la tempo n'est pas réarmé est mon déditmètre en dessous du seuil.
J'ai installé un débimètre qui contrôle l'ouverture du circuit de commande d'une pompe 380V quant le débit trop faible (crépine colmaté ou filtre sale). En parallèle de ce circuit j'ai installé une temporisation qui ferme le circuit de commande le temps que le débit se fasse. Mon problème est que la tempo ne se réarme que quant son alimentation est coupée. Et quant j'ai un lavage de filtre automatique, le débitmètre ouvre le circuit de commande mais après le lavage du filtre, la pompe ne se remet pas en marche car la tempo n'est pas réarmé est mon déditmètre en dessous du seuil.