Page 1 sur 1

[TIA V15] Mobil panel homme mort

Posté : 04 oct. 2022, 19:55
par fabcha60
Bonjour,
Je cherche une solution pour vérifier les boutons de validation (homme mort) sur les mobiles panel type 177 ou 277. Je débute en programmation dans une boîte mais là je sèche.
Je n'arrive pas à comprendre comment les vérifier avec un programme ou sur le boîtier de connexion. Je vous remercie d'avance pour toutes aides.

Re: [TIA V15] Mobil panel homme mort

Posté : 05 oct. 2022, 19:11
par Bernardo59
Bonjour,

Il doit être dans la ligne de la sécurité machine, non ?

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf

Page 143.

Re: [TIA V15] Mobil panel homme mort

Posté : 05 oct. 2022, 21:28
par fabcha60
Bonjour, merci pour la réponse. Peut on voir physiquement sur le boîtier de connexion quand on actionne les boutons de validation ? Merci

Re: [TIA V15] Mobil panel homme mort

Posté : 06 oct. 2022, 06:21
par Bernardo59
fabcha60 a écrit : 05 oct. 2022, 21:28 Bonjour, merci pour la réponse. Peut on voir physiquement sur le boîtier de connexion quand on actionne les boutons de validation ? Merci
Dans le meme document, page 60.

Re: [TIA V15] Mobil panel homme mort

Posté : 12 oct. 2022, 20:37
par fabcha60
Ok d'accord merci, je pensais qu'il fallait programmer les touches de validation pour les tester physiquement sur le boîtier.