Page 1 sur 1

[PL7-2] Ouverture fichier bin

Posté : 05 oct. 2022, 11:53
par samiltu
Bonjour Messieurs,

Je possède 2 programmes en fichier .bin ; mais problème impossible de les ouvrir :(
Sous OS/2, erreur SYS5 quand j’essaye de les importer.
Sous PL7-PRO, avec l’outil de conversion : « la décompilation du fichier binaire ne peut s’exécuter »
Je pense que ce sont des TSX27, enfin j’espère car je cherche à faire repartir cela !

Des idées ? Je peux envoyer les fichiers bin si nécessaire.

Merci

Re: [PL7-2] Ouverture fichier bin

Posté : 05 oct. 2022, 12:11
par itasoft
slts,
il faut savoir sur quel automate c'est exactement ?

Re: [PL7-2] Ouverture fichier bin

Posté : 05 oct. 2022, 21:39
par samiltu
Bonsoir,

TSX17-20. Dans les en-tête des fichiers bin, je retrouve L7.2V3.0 / L7.2V4.0
J'utilise OS2W45_XTEL61SP1.ova ; il faut utiliser une autre version?

Merci :)

Re: [PL7-2] Ouverture fichier bin

Posté : 05 oct. 2022, 23:47
par itasoft
slts,
C'est pour faire quoi ? le convertir ou l'ouvrir dans XTEL ?
Pour l'ouvrir dans XTEL:
Dans XTEL il faut créer un nouveau projet TSX17 puis copier ton .BIN dans le dossier \PL7_2_17\APPLI
puis ouvrir le PL7_2 de la station et charger ton .BIN pour voir le programme