Page 1 sur 1
[PL7-Pro] --> TIA portal
Posté : 06 oct. 2022, 09:23
par esou
Bonjour les automaticiens,
j'ai besoin d'aide je comprends pas la différence entre les deux instructions ci-joint quelqu'un peut m'aider

- Capture.JPG (13.59 Kio) Vu 787 fois
Re: [PL7-Pro] --> TIA portal
Posté : 06 oct. 2022, 09:35
par JC87
Bonjour,
Ces instructions sont en PL7-3 et pas en PL7 Pro. Cela dit, on a :
Affectation de 7 mots constant (existe pas en TIA) de 16 bits à partir de CW44 dans 7 mots de 16 bits à partir de W16.
Affectation de la valeur immédiate "16" dans le mot W49.
JC
Re: [PL7-Pro] --> TIA portal
Posté : 06 oct. 2022, 10:05
par esou
Merci pour ton retour.
Donc c'est l'équivalent de ca :
1-CW44-->W16
2-CW48-->W20
3-CW52-->W24
4-CW56-->W28
5-CW60-->W32
6-CW64-->W36
7-CW68-->W40
si j'ai bien compris
Re: [PL7-Pro] --> TIA portal
Posté : 06 oct. 2022, 10:28
par JC87
Presque
CW44->W16
CW45->W17
CW46->W18
.
.
CW50->W22
Ce sont des mots de 16 bits qui se suivent tout simplement.