Page 1 sur 1

[TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 07 oct. 2022, 09:50
par esou
Bonjour les automaticiens,
j'ai besoin d'aide je comprends pas cette instruction ci-joint quelqu'un peut m'aider

Normalement D1 c'est programmateur cyclique.
donc chaque seconde D1,V sera incrémenter
Mais je comprends pas comment il est remis a 0 le D1,V sur l'entrée R ?
Capture.JPG

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 07 oct. 2022, 10:05
par Jambe
Il est remis à zéro avec la branche raccordée à l'entrée R soit l'équation (B158.D1,V > 30)+(B159.D1,V > 30)

Si B158 Et V supérieur à 30 alors Reset D1 et Set B151
ou
Si B159 Et V supérieur à 300 alors Reset D1 et Set B151

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 07 oct. 2022, 10:26
par esou
Merci beaucoup Jambe
une dernière question la sortie F elle est a 1 quand D1,V est supérieur a 11 ?

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 07 oct. 2022, 10:30
par Jambe
F est vrai quand l'étape finale est en cours.

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 07 oct. 2022, 10:53
par itasoft
slts,
quelle idée de faire la migration vers un "teuton" alors que vers un M340 la conversion est automatique ?

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 07 oct. 2022, 16:54
par Brebiou
Les conversions "automatiques", il faut parfois savoir s'en méfier.
Peut être son chef veut simplement standardiser les bécanes en les rétrofitant, ou parce que Schneider a perdu beaucoup de points dans l'estime des gens ces dernières années ?

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 10 oct. 2022, 07:46
par esou
itasoft a écrit : 07 oct. 2022, 10:53 slts,
quelle idée de faire la migration vers un "teuton" alors que vers un M340 la conversion est automatique ?
Si tu veux mon client a principalement du siemens dans son parc donc il souhaite repartir vers un s7 1200

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Posté : 10 oct. 2022, 07:48
par esou
Brebiou a écrit : 07 oct. 2022, 16:54 Les conversions "automatiques", il faut parfois savoir s'en méfier.
Peut être son chef veut simplement standardiser les bécanes en les rétrofitant, ou parce que Schneider a perdu beaucoup de points dans l'estime des gens ces dernières années ?
c'est bien ca les gents préfère avoir que du siemens généralement c'est siemens qui récupère le marcher a chaque fois sur les rétrofits