Page 1 sur 1
Période Journal des alarmes
Posté : 11 oct. 2022, 10:56
par esou
Bonjour les Automs,
Je souhaite mettre dans le journal les alarmes survenues durant la dernière heure de fonctionnement.
y a t'il un moyen simple pour le faire sans passer par un scripte ou un calcul dans l'automate ?
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 17 oct. 2022, 09:00
par esou
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 17 oct. 2022, 16:01
par itasoft
Slts,
Normalement les alarmes s’affichent dans l’ordre d’arrivées avec la date et l’heure, la dernière en haut de la liste, suffit de ne considérer que celles de la dernière heure et fermer les yeux sur les suivantes. lol
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 19 oct. 2022, 09:21
par esou
le soucis c'est que je souhaite imprimer le journal du coup ca fait beaucoup lol
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 19 oct. 2022, 11:37
par RedFish
Pour pouvoir faire une impression; il faut créer une archive en CSV que tu pourras récupérer sur USB par la suite avec un petit script VB.
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 19 oct. 2022, 12:11
par esou
Merci mais non j'imprime sur papier et ca c'est pas un soucis.
Je sais le faire c'est juste pour l'intervalle de temps que je me demande s'il faut faire absolument un scripte ou un bout en ladder dans l'automate.
je veux a chaque impression avoir un historique d'une heure seulement
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 19 oct. 2022, 13:34
par sinced
Tu peux creer une variable API qui te permet de definir l'intervalle debut-fin de ton journal.
Ta variable sra mise a jour chaque 1 min par exemple avec la formule suivante : Variable Debut = Temps actuel - 1h, Variable de Fin = Temps actuel.
Avec ca je pense je pense que tu auras tes alarmes sur 1h.
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 19 oct. 2022, 16:56
par MiGaNuTs
Pour ce genre de bidouilles un bout de script dans l'afficheur suffit. Pas la peine de "déranger" l'automate pour une tache a but cosmétique pour l'utilisateur.
Re: Période Journal des alarmes
Posté : 19 oct. 2022, 21:45
par sinced
MiGaNuTs a écrit : ↑19 oct. 2022, 16:56
Pour ce genre de bidouilles un bout de script dans l'afficheur suffit. Pas la peine de "déranger" l'automate pour une tache a but cosmétique pour l'utilisateur.
les automates de nos jours ne sont pas ceux qu'ils etaient au debut. Avant quand on chargeait des programmes, les commentaires et les mnemoniques n'etaient pas transferes.
Maintenant on a la possibilite d'envoyer les schemas PDF de la machine.
Il y a bien evidement 800 solutions, certains se sentent mal a l'aise des qu'on parle de script sur les panels. Donc je lui a propose une des 800 solutions sans avoir a gerer un script sur le panel.
Actuellement je n'ai pas acces a TIA Portal, je lui aurais propose 1 script.