Page 1 sur 1

[Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Posté : 27 oct. 2022, 08:58
par Paralaks3
Bonjour,

J'ai dans mon programme un compteur qui compte le nombre d'impulsions d'une entrée TOR.
J'ai besoin qu'à chaque fois que le compteur prend +1, une sortie soit activée

Comment je peux faire en sorte de voir quand le compteur prend +1 ?

Merci d'avance

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Posté : 27 oct. 2022, 09:50
par Jambe
Bonjour

Raccorde ton entrée à ta sortie? C’est quoi le but recherché?

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Posté : 27 oct. 2022, 10:46
par itasoft
slts,
A moins qu'il veut faire un détecteur de rotation ?
La sortie passe à 1 quand ya des impulsions qui arrivent

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Posté : 27 oct. 2022, 11:06
par Paralaks3
itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 10:46 slts,
A moins qu'il veut faire un détecteur de rotation ?
La sortie passe à 1 quand ya des impulsions qui arrivent
C'est exactement ça, je savais pas comment le formuler donc j'ai simplifier mon explication de départ

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Posté : 27 oct. 2022, 11:08
par itasoft
slts,
un principe parmi d'autres
------clic dessus pour zoom-----
01.JPG
-----------sur M340 ---------------
03.JPG
-----------sur M340 ---------------
TOF_1(IN:=Impulsions, PT:=t#1000ms, Q=>%M0);
TON_1(IN:=Impulsions, PT:=t#1000ms, Q=>%M1);
ROTATION:=%M0 XOR %M1;

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Posté : 27 oct. 2022, 13:06
par Jambe
Paralaks3 a écrit : 27 oct. 2022, 11:06
itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 10:46 slts,
A moins qu'il veut faire un détecteur de rotation ?
La sortie passe à 1 quand ya des impulsions qui arrivent
C'est exactement ça, je savais pas comment le formuler donc j'ai simplifier mon explication de départ
Paralaks3 a écrit : 27 oct. 2022, 08:58 J'ai besoin qu'à chaque fois que le compteur prend +1, une sortie soit activée
donc il fallait dire "Tant que le compteur augmente alors sortie à 1"