[TSX Premium] Passage en Stop
Posté : 30 oct. 2022, 05:37
Salut
je n'ai pas tous les éléments et je ne suis pas sur site mais j'ai un pote en galère
Un automate TSX57 passe en stop (%s19), il fonctionnait depuis des années (je n'ai
CPU changée
Alim du Rack Changée
Carte mémoire changée
A priori cela arrive au moment où il pilote un contacteur motorisé par impulsion (mais pas forcément toujours le même)
Ils ont débranché les entrées qui donnent la position, sans résultat
J'ai eu ce cas chez un client mais je n'ai pas eu le temps d'aller sur site, l'automate était vieux, il m'a demandé de passer sur un M340
nous avons juste remplacer l'automate en conservant toute l'armoire et le précâblage et ça fonctionne
Je pense au Rack ? ou une Alim 24V ?
je n'ai pas tous les éléments et je ne suis pas sur site mais j'ai un pote en galère
Un automate TSX57 passe en stop (%s19), il fonctionnait depuis des années (je n'ai
CPU changée
Alim du Rack Changée
Carte mémoire changée
A priori cela arrive au moment où il pilote un contacteur motorisé par impulsion (mais pas forcément toujours le même)
Ils ont débranché les entrées qui donnent la position, sans résultat
J'ai eu ce cas chez un client mais je n'ai pas eu le temps d'aller sur site, l'automate était vieux, il m'a demandé de passer sur un M340
nous avons juste remplacer l'automate en conservant toute l'armoire et le précâblage et ça fonctionne
Je pense au Rack ? ou une Alim 24V ?