Page 1 sur 1
[Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 08 nov. 2022, 09:36
par rpred
Bonjour à tous,
Mes conversions de premium vers M580 se passent globalement bien sauf que j'ai une erreur qui est apparu lors de cette conversion...
Un bloc DFB me sort un tableau de 2 INT, et je dois séparer le premier entier en plusieurs bits
Normalement c'est assez facile, pour se faire c'est du type <nom_du_bloc>.<nom_du_tableau>[emplacement].<numéro_de_bit>
Sauf que le logiciel me sort :
Auriez vous une idée?
Merci!
rpred
Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 08 nov. 2022, 14:45
par itasoft
il faut montrer le DFB sur PL7-PRO
Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 08 nov. 2022, 15:07
par rpred
Je suis pas sûr de bien comprendre, tu entends quoi par "monter"?
Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 08 nov. 2022, 17:25
par rpred
Enfaite c'était tout simple, il suffisait de ne pas passer par la structure... Je ne comprends ce qu'ils ont voulu faire sur l'ancien programme

Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 09 nov. 2022, 08:38
par itasoft
slts,
ça dépend, tu as mis quoi à la place de l'exemple ci dessous ?
--------

- 01.JPG (11.93 Kio) Vu 1017 fois
Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 09 nov. 2022, 10:18
par rpred
J'ai directement mis le tableau de sortie du bloc DFB avec la forme <nom_tableau>[0].0
Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 09 nov. 2022, 10:24
par itasoft
ce tableau de sortie existait dans le PL7-PRO ou c'est toi qui l'as crée ?
Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 09 nov. 2022, 14:52
par rpred
Il existait déjà! C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ne pas l'avoir mis directement... En tout cas je n'ai plus d'erreur, je suppose que j'ai fait le bon choix!
Re: [Ecostruxure Control Expert] utilisation de bits d'un tableau sortant (INT) d'un bloc DFB
Posté : 09 nov. 2022, 14:57
par itasoft
Je comprends pas non plus , je comprends pas pourquoi ne pas l'avoir mis directement...