[S7-1200] Com entre S7-1214C et KTP400 basic via TIA portal V17

Posté : 11 nov. 2022, 11:33
par nico25
Bonjour,
je démarre un projet avec un S7-1200 et un HMI KTP400.
Pour le tester je réalise un petit projet avec une touche sur le KTP qui active une sortie automate.
J'ai paramètré ma liaison HMI entre les deux appareils.
J'ai chargé le projet dans le KTP et dans le S7 sans problème. l'automate passe en Run sans défaut.
mais je n'ai aucune interaction entre l'automate et l'afficheur.
RESEAU Grande.jpeg
si quelqu'un peut m'aider, merci

Re: [S7-1200] Com entre S7-1214C et KTP400 basic via TIA portal V17

Posté : 15 nov. 2022, 09:10
par nico25
il fallait décocher la case Autoriser uniquement la communication PG/PC et HMI sécurisée dans l'onglet PLC/Config du matériel/mécanismes de connexion

Re: [S7-1200] Com entre S7-1214C et KTP400 basic via TIA portal V17

Posté : 17 nov. 2022, 09:15
par Brebiou
Merci de ton retour, ça pourras servir à d'autres!