[Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 15 nov. 2022, 11:34
par rpred
Bonjour à tous,

Je suis toujours sur la conversion d'un premium vers un M580, j'ai un nouveau problème concernant des entrées sorties défini sur une carte ethernet pour le premium :
ioscan.png
ioscan.png (5.27 Kio) Vu 1419 fois
Le problème c'est que je ne trouve pas à quoi correspondent ses entrées sorties...
Elles sont défini en %IW1.0.1:X* ou en %IW1.0.6:X*

Merci par avance,
rpred

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 15 nov. 2022, 11:53
par itasoft
slts,
ya IOScanning de configuré dans ETY du Premium ?
Si c'est le cas tu as reconduit le IOScanning sur le M580 ?

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 15 nov. 2022, 11:54
par ericlardechois
Bonjour,

%IW c'est des entrées analogiques
Est-ce qu'il n'y a pas des E/S déportées ?

Eric

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 15 nov. 2022, 12:33
par rpred
itasoft a écrit : 15 nov. 2022, 11:53 slts,
ya IOScanning de configuré dans ETY du Premium ?
Si c'est le cas tu as reconduit le IOScanning sur le M580 ?
Oui, et oui (dans les DTM)
ericlardechois a écrit : 15 nov. 2022, 11:54 Bonjour,

%IW c'est des entrées analogiques
Est-ce qu'il n'y a pas des E/S déportées ?

Eric
config.png
config.png (3.93 Kio) Vu 1407 fois
voici la config...
Le seul truc qui me paraît plausible c'est que ses entrées analogique sont défini sur la carte ETY mais ducoup je comprends pas...

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 15 nov. 2022, 12:36
par Laurent
Salut,

Vu le nom des variables(Ioscan_stb_3_2, par exemple), il doit y avoir des ilots d'entrées/sorties déportées type Advantys STB sur la liaison ETY PORT du Premium.
Il faudrait les redéclarer dans la config du M580.

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 15 nov. 2022, 12:39
par rpred
Laurent a écrit : 15 nov. 2022, 12:36 Salut,

Vu le nom des variables(Ioscan_stb_3_2, par exemple), il doit y avoir des ilots d'entrées/sorties déportées type Advantys STB sur la liaison ETY PORT du Premium.
Il faudrait les redéclarer dans la config du M580.
effectivement, il y a des STB, je les ai déclarer dans la table des DTM avec les adresses IP et les imports de mots de ceux-ci

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 16 nov. 2022, 21:53
par Bruce33
Bonjour,
rpred a écrit : 15 nov. 2022, 11:34 Le problème c'est que je ne trouve pas à quoi correspondent ses entrées sorties...
Elles sont défini en %I1.0.1:X* ou en %I1.0.6:X*
Attention à bien retranscrire : sur la copie d'écran c'est %IW1.0.1:X1 (et non %I1.0.1:X1).
Ce sont des informations du port ETY qui indiquent que les équipements du service IO Scanning sont actifs (c'est-à-dire que les données sont rafraîchies). C'est expliqué dans l'aide en ligne de PL7 Pro ("objets langage en échange implicite" des modules TSX ETY).
Dans la FAQ de Schneider :
Comment vérifier par programme qu'un équipement géré par le service IO Scanning est bien scruté ?

Re: [Ecostruxure Control Expert] entrées/sorties ioscan

Posté : 17 nov. 2022, 10:15
par rpred
Bruce33 a écrit : 16 nov. 2022, 21:53 Bonjour,
rpred a écrit : 15 nov. 2022, 11:34 Le problème c'est que je ne trouve pas à quoi correspondent ses entrées sorties...
Elles sont défini en %I1.0.1:X* ou en %I1.0.6:X*
Attention à bien retranscrire : sur la copie d'écran c'est %IW1.0.1:X1 (et non %I1.0.1:X1).
Ce sont des informations du port ETY qui indiquent que les équipements du service IO Scanning sont actifs (c'est-à-dire que les données sont rafraîchies). C'est expliqué dans l'aide en ligne de PL7 Pro ("objets langage en échange implicite" des modules TSX ETY).
Dans la FAQ de Schneider :
Comment vérifier par programme qu'un équipement géré par le service IO Scanning est bien scruté ?
Effectivement, j'ai oublié le W quand j'ai écris le post, mais je savais qu'il était là!
cpu.png
Ducoup sur le M580 ce serai traduit (dans le DDT d'équipement de la CPU) par "BMEP58_ECPU_EXT.DROP_HEALTH" si j'ai bien compris?