[Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Posté : 21 nov. 2022, 17:12
par Tespente
Bonjour à tous,

j'aurais besoin d'un conseil sur l'adressage des variables. :idea:

j'ai un automate M340 qui peut recevoir des consignes numériques de types %MW, depuis un IHM (KEP FRANCE) ET depuis un télétransméteur (SOFREL).

Y a t'il une règle pour l'adressage quand l'automate reçoit des consignes depuis plusieurs équipements?

Est-ce que tout le monde peut venir écrire et lire dans la même variable, ou faut il passer par des recopie?

je pose la question parce qu'il me semble déjà avoir vu ça.

Merci.

Re: [Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Posté : 21 nov. 2022, 17:27
par itasoft
slts,
écrire dans la même variable ? ça voudrait dire que les deux clients gèrent la même information ?
exemple:
La consigne vitesse du moteur n° 1 peut arriver depuis le KEP et aussi depuis le SOFREL , c'est ça ?

Re: [Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Posté : 21 nov. 2022, 19:47
par sinced
Tespente a écrit : 21 nov. 2022, 17:12 Bonjour à tous,

j'aurais besoin d'un conseil sur l'adressage des variables. :idea:

j'ai un automate M340 qui peut recevoir des consignes numériques de types %MW, depuis un IHM (KEP FRANCE) ET depuis un télétransméteur (SOFREL).

Y a t'il une règle pour l'adressage quand l'automate reçoit des consignes depuis plusieurs équipements?

Est-ce que tout le monde peut venir écrire et lire dans la même variable, ou faut il passer par des recopie?

je pose la question parce qu'il me semble déjà avoir vu ça.

Merci.
Tu peux le faire si c'est le fonctionnement que tu souhaites.
Sinon tu peux creer une fonction "SELECTION" et avoir des consignes differentes pour tes 2 clients.

Re: [Ecostruxure Control Expert] Conseil Adressage Variable

Posté : 22 nov. 2022, 10:15
par Tespente
itasoft a écrit : 21 nov. 2022, 17:27 slts,
écrire dans la même variable ? ça voudrait dire que les deux clients gèrent la même information ?
exemple:
La consigne vitesse du moteur n° 1 peut arriver depuis le KEP et aussi depuis le SOFREL , c'est ça ?
bonjour,
ce n'est pas un signal de consigne de régulation,
mais plutôt des seuils de marche est d'arrêt.
Et donc oui, les seuils peuvent venir de plusieurs client ( IHM local ET Supervision (scada)).