Page 1 sur 1

[M221]

Posté : 08 déc. 2022, 09:53
par mat14359
Bonjour
Dans mon programme automate, je dois faire une journalisation de données toute les minutes. J’ai ajouté un bloc ton avec une minute de délai mais ce bloc agit une seule fois et n’est pas répété toutes les minutes. Est ce que quelqu’un a une idée ?

Re: [M221]

Posté : 08 déc. 2022, 10:12
par philou77
Salut !

quand tu as fait ta journalisation, monte un bit à 1...
ce bit mets le en condition dans le lancement de ta tempo, pour qu'elle se relance..

au passage, tu perds un tour de cycle automate entre chaque lancement de ta tempo..

sinon tu as les bits système de clignoteur, c'est plus simple.

Re: [M221]

Posté : 08 déc. 2022, 10:55
par itasoft
slts,
il faut lui dire de faire la journalisation avec le front montant du bit horloge %S7 (1mn)
---------clic dessus pour zoom --
01.JPG

Re: [M221]

Posté : 08 déc. 2022, 11:16
par philou77
Re !

Il aurait dû chercher un peu.... ;-)

Re: [M221]

Posté : 08 déc. 2022, 11:45
par mat14359
Merci pour votre aide