Page 1 sur 2

Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 09:53
par Autom73
Bonjour,
j'ai besoin d'un coup de pouce svp,
je dois remonter la température d'une sonde wika TR11-h (4-20mA) sur un plc 1769-L16ER-BB1B avec carte analogique 1734-IE2v (0-10V)
J'ai pris un convertisseur de signal de marque RadioSpares ref 192-3396, j'ai bien mis le Switch en 1-ON 2-ON 3-OFF 4-OFF 5-ON 6-OFF
Rien ne remonte...
Merci

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 10:02
par MiGaNuTs
Bonjour.

C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.

Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 10:13
par itasoft
slts,
Déjà est que ya du courant qui sort de la sonde ? faire la mesure
ps: si tu met une résistance il faut du 1% à couche métallique

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 10:23
par ProfnovA
il faut surement mettre une alim 24 en série pour alimenter ta sonde (si c'est une sonde 2fils) . Le 24 present ne sert qu'a alimenter le convertisseur.

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 10:25
par SLC504
MiGaNuTs a écrit : 13 déc. 2022, 10:02 Bonjour.

C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.

Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
En effet, à un détail près : il aura du 2-10V et non 0-10V. Cela demandera une petite modification du programme mais c'est ce que j'aurais fait également.

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 10:29
par SLC504
itasoft a écrit : 13 déc. 2022, 10:13 ps: si tu met une résistance il faut du 1% à couche métallique

Bonjour itasoft,

1% pour la précision mais pourquoi à couche métallique ? Moi j'ai fait la même chose dans l'autre sens (carte sortie 0-20 mA et une résistance en entrée d'un variateur de puissance). Mais j'ai mis des résistances normales (je n'ai pas besoin d'une précision importante). Y a-t-il un risque ?

D'avance merci !

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 10:47
par philou77
Salut !

La sonde TR11H c'est du PT100.
Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN)

C'est pour de l'application en milieu ATEX ?
et oui, il faut alimenter la sonde.
Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 11:11
par Autom73
MiGaNuTs a écrit : 13 déc. 2022, 10:02 Bonjour.

C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ?
Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte.

Sans sortir mon multimètre ça me parait compliqué de t'aider beaucoup.
J'ai d'abord essayé d'y mettre une résistance de 500 Ohm avant de commander le convertisseur,sans succès..; j'ai fait le câblage suivant :

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 11:12
par Autom73
philou77 a écrit : 13 déc. 2022, 10:47 Salut !

La sonde TR11H c'est du PT100.
Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN)

C'est pour de l'application en milieu ATEX ?
et oui, il faut alimenter la sonde.
Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf
Hello, ce boitier TR-15 n'est pas présent dans l'armoire (sur une autre machine le capteur est câblé directement sur une carte analogique 4-20mA sans passer par ce boitier et cela fonctionne nickel)
Ce n'est pas un milieu ATEX

Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V

Posté : 13 déc. 2022, 11:14
par Autom73
Ou faut il que je câble comme ça, avec le 0 raccordé au Commun de ma carte analogique ?