communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM

Posté : 19 déc. 2022, 11:11
par timalg
bonjour ,
s il vous plait j essaye d etablir une communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte Prosoft MVI56E-MCM et le logiciel Modbus Doctor,ayant normalement introduit les parametres correctement,mais malheureusement je n arrive pas a lire les donnees du PLC allen bradley,pouvez vous s il vous plait m aider?
merci

Re: communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM

Posté : 21 déc. 2022, 11:26
par RG2i
Bonjour,
Est ce que la communication est établie, c'est à dire que tu reçois des données mais pas les bonnes, ou bien c'est non réponse totale ?

Re: communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM

Posté : 26 févr. 2023, 00:25
par timalg
Bonjour,
je n arrive pas a recevoir les donnees

Re: communication entre le logiciel Modbus Doctor et la carte prosoft MVI56E-MCM

Posté : 26 févr. 2023, 06:59
par itasoft
slts,