Page 1 sur 3

[Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 26 déc. 2022, 11:28
par mat14359
Bonjour,
Est il possible d’avoir plus de 4 registres fifo dans un programme machine expert ?

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 26 déc. 2022, 14:26
par itasoft
slts,
pourquoi tu dois en mettre plus de 4 ?????????

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 09:27
par mat14359
Je dois en mettre 5 car ma machine comporte 5 voies de travail qui tournent en simultané et avec un ordre de produit différent

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 10:18
par itasoft
slts,
c'est limité à 4
sinon il faut se programmer à la mano , un équivalent du registre FIFO dans un "Bloc fonction défini par l'utilisateur"
exemple: ---clic dessus pour zoom----
_Cascade0.JPG

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 11:41
par mat14359
Et pour chaque entrées et sorties il faut attribuer une fonction comme write ou read ?

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 11:45
par itasoft
pas compris
ce bloc n'existe pas il faut le créer
Est que tu sais comment créer et écrire le programme du FIFO dans un Bloc fonction défini par l'utilisateur ?

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 11:51
par mat14359
Il faut associer chaque paramètre à une fonction comme paramètre 1 vaut remise à 0
Paramètre 2 écriture de la valeur
Paramètre 3 lecture de la valeur

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 12:01
par itasoft
RAZ= Raz
ENTREE écriture de la valeur
SORTIE lecture de la valeur
c'est exactement pareil que les FIFO existants
--------
01.JPG

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 12:10
par mat14359
voici le bloc fonction que j'ai programmé jusque la
Je ne vois pas comment l'utiliser

Re: [Ecostruxure Machine Expert]

Posté : 27 déc. 2022, 12:16
par itasoft
Oui mais maintenant il faut écrire dedans un programme qui va le faire marcher comme si c’était un FIFO