J'ai un problème sur un réseau de variateurs G120C.
Les variateurs sont reliés à un switch manageable XC208 et dans un ring entre les ports 1 et 2.
Dans ce ring, seuls 2 variateurs répondent aux commandes de l'automate.
Pourtant on peut se connecter et commander directement tous les variateurs.

Je ne n'ai jamais mis en œuvre ce type de réseau en anneau.
Quelqu'un aurait-il déjà fait cela et pourrait-il m'éclairer un peu ?

Merci d'avance.
Et joyeuses fêtes quand même ;)

Re: réseau Profinet en anneau

Posté : 28 déc. 2022, 07:10
par dehell
Bonjour,
Je te partage juste mon retour d'expérience sur ce sujet :
Ma config S7-1500 avec anneau Profinet MRP.
Les points importants :
- les esclaves de l'anneau doivent être compatibles MRP et être paramétrés pour (voir si c'est le cas pour les G120C) et affectés à l'anneau MRP.
- L'automate doit bien être déclaré maitre de l'anneau.
- Dans la partie réseau dans TIA, il y a une page topologie, elle doit être configurée et correspondre au câblage physique de ton installation.

Cordialement.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... tia-portal

Re: réseau Profinet en anneau

Posté : 28 déc. 2022, 07:40
par Throkane
Bonjour,

Les G120C sont bien déclarés client de l'anneau et l'automate en maitre.
Par contre, il faut que je vérifie la topologie du réseau...
Faut que j'aille sur place, d'ici quelques jours

Je vous tiens informé

Re: réseau Profinet en anneau

Posté : 03 janv. 2023, 20:46
par Throkane
Bonjour,

Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Pour en revenir à notre sujet, il y avait bien un souci au niveau de la topologie de l'anneau.
C'est désormais réglé.
Merci du coup de main.