Page 1 sur 1
[M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6 [RESOLU]
Posté : 29 déc. 2022, 18:07
par Qrose
Bonsoir bonsoir,
J'ai un problème de com entre une tour lumineuse
DOC PATLITE et un automate.
J'arrive bien a lire la tour pour récupérer l'état des leds du buzzer etc, mais je n'arrive pas a écrire dedans pour envoyer une commande...
Voila ce que j'ai utilisé
Dans mon tableau FLASH_READ je récup bien les données de la tour.
Dans FLASH_WRITE peut importe ce que je met dans mon tableau je n'ai aucune influence sur la tour, je suppose que je tape pas dans les bonnes adresses, mais je (trouve pas/comprend pas) ou trouver cela dans la doc.
Je suis novice dans ce type de com... j'utilise habituellement l'i/o scanning pour de la com entre automate ou variateur etc...
Une âme charitable pour m'aider ?
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 29 déc. 2022, 19:19
par ericlardechois
Bonjour,
J'ai pas trouvé la doc de la com, cela doit être dans l'aide du logiciel (et je vais pas l'installer)
Peut être une piste, est-ce que la zone lecture d’état est la même que la zone écriture des ordre ?
Dans ce style de cas, c'est souvent deux zones séparées.
Si c'est deux zones, tu cherche à écrire au mauvais endroit.
Eric
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 29 déc. 2022, 19:20
par itasoft
slts,
apparemment les adresses des registres sont dans WEB MANUAL (En)
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 29 déc. 2022, 19:51
par ericlardechois
Selon la documentation, il faut une trame spéciale pour dire à la tour que l'on écrit.
Ce n'est donc pas une simple écriture dans un registre.
J'avoue ne pas bien avoir tout compris de la procédure, mais je pense qu’il faut chercher dans ce sens.
Eric
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 30 déc. 2022, 06:35
par Béryl
Une tour lumineuse programmable en réseau...
Et en plus, on peut lire l'état des leds !!
Rassure-moi, ça passe bien par le cloud privé du constructeur, au moins ?
On vit une époque merveilleuse !
C'est de l'humour, bien sûr
Quoi que...
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 30 déc. 2022, 07:45
par Qrose
Bonjour, effectivement je pense que les registres de lecture et d'écriture doivent êtres différents.
Mais je ne trouve rien dans la doc... je suis tombé sur les registres de lecture en lisant les 100 premier mots et en allumant les leds de la tour avec le logiciel du constructeur (en fessant mumuse)!....
Effectivement dans la doc que ce soit pour l'écriture et la lecture il faut envoyer une trame. Mais comment envoyer une trame a la tour, existe t'il quelque chose dans la bibliothèque dans unity ?
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 30 déc. 2022, 09:02
par itasoft
slts,
une trame c'est une suite de mots consécutifs
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 30 déc. 2022, 11:46
par Qrose
Rebonjour,
Finalement c'est dans les mêmes registres qu'il faut écrire/lire.
Cependant, pour commander la tour, il ne faut pas envoyer les mêmes valeurs que la lecture (retour d'état des leds, buzzer etc de la tour)
l'adresse 0 retour d'état et commande de la led1
En lecture 0=OFF - 1=ON - 2=FLASH
En écriture 256=OFF - 257=ON - 258=FLASH
Mais avec les couleurs prédéfini constructeur.
-Si on souhaite d'autres couleurs
Il ne faut plus commander la led1 a l'adresse 0 mais a l'adresse 11 (12-1).
De 257 a 265 = ON et choix de la couleur - 256 = OFF
A l'adresse 18 (19-1)
256 = FLASH OFF - 257 = FLASH ON
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Posté : 30 déc. 2022, 11:47
par ericlardechois
@Béryl
Et oui on n'arrête pas le progrès.
Quoi que si on coupe le jus on arrête quand même pas mal de chose !
@qrose
Pour la trame, j'ai survolé la doc, et je n'ai rien sorti de concret.
Avec en plus l'histoire de la sécurité... cela complique encore.
Essayer de contacter PATLITE pour avoir une trame type de commande.
Edit : messages croisés
Eric