Page 1 sur 2

Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 16:17
par franckautom
Bonjour.

j'ai un T.I. (transfo d'intensité+transducteur) qui mesure l'intensité d'un moteur et m'envoie le signal (0..10v) sur une entrée ana d'un API Unistream.

Souci:
Le T.I. est auto-alimenté et n'a donc aucune alimentation externe et l'entrée analogique de l'API est passive.
Il faudrait que je rachète un T.I. avec une alim externe mais il y en a pour plus de 300€! (évidemment pas prévu au devis)

Quelqu'un saurait-il s'il existe une interface qui permettrait de 'transformer' une entrée ana passive en active, svp?

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 16:33
par Jambe
Quel API avec quelle carte?

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 16:50
par itasoft
slts,
actuellement ça marche pas sur l'entrée ana. ?
---
Le TI comme son nom l’indique c’est un transformateur d’intensité , ça génère un courant (ici converti en tension), ya pas besoin d'alimentation externe

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 17:30
par JC87
Bonjour,

En effet la notion de actif/passif c'est pour une boucle de courant 4-20 Ma ou 0-20 Ma. En 0-10v il n'y a besoin de rien ou alors il y a quelque chose que je ne pige pas :?:

JC

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 18:20
par itasoft
JC87 a écrit : 02 janv. 2023, 17:30 Bonjour,
En effet la notion de actif/passif c'est pour une boucle de courant 4-20 Ma ou 0-20 Ma. En 0-10v il n'y a besoin de rien ou alors il y a quelque chose que je ne pige pas :?:
JC
--------
4-20 Ma ou 0-20 Ma. sacrilège , il va se retourner das sa tombe, !!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 20:24
par JC87
Oups :oops: , le Lyonnais que tu est ne pouvait pas laisser passer ça :mrgreen:

JC

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 20:31
par itasoft
JC87 a écrit : 02 janv. 2023, 20:24 Oups :oops: , le Lyonnais que tu est ne pouvait pas laisser passer ça :mrgreen:
JC
--------------

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 02 janv. 2023, 22:04
par franckautom
Merci pour vos réponses!
Jambe a écrit : 02 janv. 2023, 16:33 Quel API avec quelle carte?
C'est un UniStream US5-B10-TA30 API+IHM tout-en-un avec des E/S TOR et des E/S ANA integrées (0..10V , 0..20 mA ou 4..20 mA), vraiment très bien comment automate.

itasoft a écrit : 02 janv. 2023, 16:50 slts,
actuellement ça marche pas sur l'entrée ana. ?
Eh non, ça ne marche pas sur l'entrée 0..10V. J'ai déjà branché plusieurs autres entrées ana sur cet API et ça marche. J'ai vérifié et revérifié la config, je pense vraiment qu'elle est bonne. J'ai essayé sur d'autres entrées ana mais pas mieux.

JC87 a écrit : 02 janv. 2023, 17:30 En effet la notion de actif/passif c'est pour une boucle de courant 4-20 Ma ou 0-20 Ma. En 0-10v il n'y a besoin de rien ou alors il y a quelque chose que je ne pige pas :?:
Si t'es sûr de ton coup c'est une super info, ça veut dire que le souci est ailleurs, je vais vérifier tout ça lors de ma prochaine visite sur site et vous tiendrai au courant.

Merci encore à tous!

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 03 janv. 2023, 03:55
par itasoft
Slts,
Il se peut que c’est l’entrée ana. qui écroule le signal, la débrancher de l’entrée ana. et mesurer la tension de sortie avec un voltmètre haute impédance (un numérique)

Re: Entrée analogique passive en active

Posté : 03 janv. 2023, 14:13
par franckautom
itasoft a écrit : 03 janv. 2023, 03:55 Slts,
Il se peut que c’est l’entrée ana. qui écroule le signal, la débrancher de l’entrée ana. et mesurer la tension de sortie avec un voltmètre haute impédance (un numérique)
Ok, merci, je regarderai ça.

Sinon, je pensais intercaler un petit convertisseur 4..20mA entre le transducteur et l'entrée ana pour essayer (qui serait dans ce cas en 4..20mA)