Page 1 sur 1

Programme S5

Posté : 03 janv. 2023, 10:17
par SebPCO85
Bonjour,
Je travail sur une convection de programme d'un S5 En S7-1200.
Mais je bloque sur une partie de programme :
NOM : ANLAUFVE

AN T 20
L KT 003.2
SP T 20
M001: A T 20
JC =M001
BE
Je n'ai pas trouvé a quoi correspond le SP,
Merci d'avance

Re: Programme S5

Posté : 03 janv. 2023, 11:00
par Pepino672
Salut,

D'après la documentation Siemens :
SP = opération binaire sur timer : "start timer at pulse"

Re: Programme S5

Posté : 09 janv. 2023, 13:45
par franckautom
Bonjour

J'ai trouvé ça dans une vieille doc:

Re: Programme S5

Posté : 09 janv. 2023, 13:49
par franckautom
et dans ton programme, le "L KT 003.2" signifie 3 secondes.
Le ".2" correspond à la base de temps 'secondes'

'.0' = 0.01s
'.1' = 0.1s
'.2' = 1s
'.3' = 10s