Page 1 sur 1

IO-PRO obligatoire?

Posté : 17 janv. 2023, 14:38
par ProfnovA
Salut,

est-ce que le wago io-pro est obligatoire pour programmer un contrôleur ethernet (750-881)? Il me semblait qu'on pouvait le faire avec un codesys "standard" (gratuit!) mais que le io-pro facilite uniquement la config matérielle.

Quelqu'un pourrait-t-il me le confirmer? Merci à vous

Re: IO-PRO obligatoire?

Posté : 17 janv. 2023, 19:54
par Jambe
Salut,

Non IO-Pro n'est pas obligatoire, il "suffit" de rajouter les targets necessaire à ton codesys pour pouvoir programmer un contrôleur.

Wago les donne gracieusement avec une simple demande par mail.

Re: IO-PRO obligatoire?

Posté : 17 janv. 2023, 21:24
par ProfnovA
Nickel merci pour ta réponse

Re: IO-PRO obligatoire?

Posté : 18 janv. 2023, 08:46
par filou59
A part pour faire tourner le serveur Codesys sur un PC on ne peut jamais se servir de Codesys comme ca.

Soit comme jambe le dit on récupere les Target chez le fabriquant (a condition qu'il les fournissent)
Soit on récupère la version Codesys du fabriquant qui aura inclu les targets.

Dans les 2 cas pour du WAGO on obtient le même résultat, dans les 2 cas WAGO fourni en général les Target ou Codesys 2.3 gracieusement.

L'avantage d'avoir les target c'est que l'on peut utiliser la derniere version codesys sorti, car le fabriquant intègre souvent les targets quelques mois après la sorti d'une nouvelle version de Codesys.