[M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
Posté : 24 janv. 2023, 18:05
Bonjour,
J'ai eu l'occasion, dans mes études, de faire un petit peu de Ladder et Grafcet mais je suis très novice dans le domaine.
Je me suis quand même lancé dans une idée de programmation sur automate M221 mais j'ai besoin d'aide, d'orientation, pour arriver à faire ce projet.
Objectif : utiliser la sortie 4-20mA d'un compteur gaz et pression pour la transformer en une impulsion tous les X m3.
Il faut donc que je fasse un intégrateur : prendre une valeur à fréquence élevée, multiplier par t pour avoir l'aire, stocker la valeur dans un tableau.
Lorsque la somme des valeurs du tableau ont atteint un seuil (correspondant à 1m3 par exemple, soit XmA*1H (suivant les caractéristiques du compteur)), fermer un contact quelques ms.
Remettre le tableau à 0, faire ça à l'infini.
Est-ce que mon raisonnement vous semble correct ?
Par où est-ce que je peux commencer pour la programmation ? (Pour être mis sur les rails)
Merci pour votre aide !
J'ai eu l'occasion, dans mes études, de faire un petit peu de Ladder et Grafcet mais je suis très novice dans le domaine.
Je me suis quand même lancé dans une idée de programmation sur automate M221 mais j'ai besoin d'aide, d'orientation, pour arriver à faire ce projet.
Objectif : utiliser la sortie 4-20mA d'un compteur gaz et pression pour la transformer en une impulsion tous les X m3.
Il faut donc que je fasse un intégrateur : prendre une valeur à fréquence élevée, multiplier par t pour avoir l'aire, stocker la valeur dans un tableau.
Lorsque la somme des valeurs du tableau ont atteint un seuil (correspondant à 1m3 par exemple, soit XmA*1H (suivant les caractéristiques du compteur)), fermer un contact quelques ms.
Remettre le tableau à 0, faire ça à l'infini.
Est-ce que mon raisonnement vous semble correct ?
Par où est-ce que je peux commencer pour la programmation ? (Pour être mis sur les rails)
Merci pour votre aide !