Page 1 sur 3
STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 26 janv. 2023, 17:37
par parfeu63
Bonsoir,
je dispose de plusieurs tête d'ilots STB NIP2212 (ethernet IP) avec des version différentes.
de v2.38 a v4.0.
je suis arrivé depuis un bon vieux XP SP3 et le netscape navigator a flascher les adresses IP des V2.38, car je suppose que la version java était compatible. mais je n'arrive a rien sur les versions 4.00.
sur plusieurs systemes Win10, avec mozilla ou edge ou ie pas de bon java surement.
les pages web s'affichent mais pas le contenu !!!
auriez vous une solution ??
merci.
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 26 janv. 2023, 18:15
par dpo
une autre solution consiste à lui donner l'adresse IP via l'automate
de mémoire tu peux coder un nom avec une roue codeuse (exemple 3)
et l'équipement s'appellera un truc comme STB_NIP_3 (voir dans la doc)
dans l'automate, tu peux déclarer ce dernier en serveur d'adresse avec ce nom + IP, il donnera l'adresse automatiquement grâce au nom.
Ensuite tu peux l'attraper avec le logiciel advantys en IP et paramétrer les cartes.
Il me semble qu'il existe un câble usb pour les STB
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 26 janv. 2023, 18:54
par Bernardo59
Salut,
Moi j'utilise une VM avec Windows 7 PRO 32 bits, internet explorer et Java en version 7.
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 26 janv. 2023, 19:17
par Sbukx
Salut,
Avec un outil BootP tu peux affecter les adresses IP aux têtes de station. Celui de Rockwell est gratuit, mais il y en a d'autre.
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 26 janv. 2023, 20:55
par lamjer65
Salut,
Une VM avec Java7.
Dans le cas contraire il te reste le logiciel Advantys en IP ou avec le câble sur un port COM ou adaptateur.
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 26 janv. 2023, 21:29
par parfeu63
Bernardo59 a écrit : ↑26 janv. 2023, 18:54
Salut,
Moi j'utilise une VM avec Windows 7 PRO 32 bits, internet explorer et Java en version 7.
Bonsoir,
je vous remercie pour vos idée et conseil,
dpo a écrit : ↑26 janv. 2023, 18:15
une autre solution consiste à lui donner l'adresse IP via l'automate
de mémoire tu peux coder un nom avec une roue codeuse (exemple 3)
et l'équipement s'appellera un truc comme STB_NIP_3 (voir dans la doc)
dans l'automate, tu peux déclarer ce dernier en serveur d'adresse avec ce nom + IP, il donnera l'adresse automatiquement grâce au nom.
Ensuite tu peux l'attraper avec le logiciel advantys en IP et paramétrer les cartes.
Il me semble qu'il existe un câble usb pour les STB
alors en effet avec le serveur du M340 en ajoutant l'adresse Mac associé a une adresse IP cela marche.
par contre pour le nom de rôle du type STBNIP2212_x (x étant le numéro pointé par les roues rotatives), j'ai pas réussi !
le défaut de cette solution est en cas de changement de tête d'ilot car on doit saissir l'adresse Mac hors ligne, donc de fait on est obligé de faire un stop/run sur le M340 , pas bien.
lamjer65 a écrit : ↑26 janv. 2023, 20:55Salut,Une VM avec Java7.
Dans le cas contraire il te reste le logiciel Advantys en IP ou avec le câble sur un port COM ou adaptateur.
je vais essayer la VM avec java 7
j'ai aussi le câble usb sur prise face avant du STB mais on ne peut saisir l'afresse IP ici ??
enfin je ne vois pas où.
Sbukx a écrit : ↑26 janv. 2023, 19:17
Salut,
Avec un outil BootP tu peux affecter les adresses IP aux têtes de station. Celui de Rockwell est gratuit, mais il y en a d'autre.
oui cela est ok je pratique déja mais en cas de coupure on perds l'adresse ip si on reste en bootp sans dhcp !!
Bernardo59 a écrit : ↑26 janv. 2023, 18:54
Salut,
Moi j'utilise une VM avec Windows 7 PRO 32 bits, internet explorer et Java en version 7.
pourquoi pas, par contre j'installerai alors une VM avec XP SP3 pour travailler aussi avec PL7 pro, mais surtout avec java en version 7
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 26 janv. 2023, 21:50
par lamjer65
Avec Advantys tu peux te connecter à l’aide du port COM, effectuer des diagnostics mais aussi paramétrer ta tête STB
Tu peux donc lui forcer une adresse IP, MASK, GATEWAY et autre. Bien utile quand des clients te fournissent une tête d’occasion sans connaître l’adresse configurée

Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 27 janv. 2023, 00:09
par Bruce33
Bonsoir,
lamjer65 a écrit : ↑26 janv. 2023, 21:50
Avec Advantys tu peux te connecter à l’aide du port COM, effectuer des diagnostics mais aussi paramétrer ta tête STB
Tu peux donc lui forcer une adresse IP, MASK, GATEWAY et autre. Bien utile quand des clients te fournissent une tête d’occasion sans connaître l’adresse configurée
Le réglage de l'adresse IP dans le logiciel Advantys est possible avec le modèle STBNIP2311 mais pas avec le STBNIP2212. Pour celui-ci on ne peut le faire que via les pages web embarquées.
Sbukx a écrit : ↑26 janv. 2023, 19:17
Avec un outil BootP tu peux affecter les adresses IP aux têtes de station. Celui de Rockwell est gratuit, mais il y en a d'autre.
Personnellement j'utilise l'outil IPAssign de Phoenix Contact (car il est portable, c'est-à-dire qu'il s'utilise sans installation préalable).
Il est devenu difficile à trouver. J'avais posté une adresse de téléchargement sur le forum :
IPAssign v1.1.3
Mais ça ne permet que de définir l'adresse IP en mode BOOTP. Pour fixer l'adresse, il faudra toujours se connecter ensuite aux pages web embarquées. C'est possible avec une version de Java pas trop récente (ça marche mais il y a plein de paramètres de sécurité à déverrouiller) et avec Internet Explorer ou Edge en mode compatibilité.
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 27 janv. 2023, 07:21
par parfeu63
Bonjour,
Merci pour vos réponses,
Bruce33 a écrit : ↑27 janv. 2023, 00:09
Personnellement j'utilise l'outil IPAssign de Phoenix Contact (car il est portable, c'est-à-dire qu'il s'utilise sans installation préalable).
Il est devenu difficile à trouver. J'avais posté une adresse de téléchargement sur le forum :
IPAssign v1.1.3
Mais ça ne permet que de définir l'adresse IP en mode BOOTP. Pour fixer l'adresse, il faudra toujours se connecter ensuite aux pages web embarquées. C'est possible avec une version de Java pas trop récente (ça marche mais il y a plein de paramètres de sécurité à déverrouiller) et avec Internet Explorer ou Edge en mode compatibilité.
oui exactement c'est bien ce que j'execute : je fixe mon adresse IP par le bootp sur le STB et ipassign de Phoenix contact,
ensuite je vais sur la page Web embarquée et je fixe l'adresse IP définitivement
avec les versions STB 2.38 sous XP SP3 avec une version java ancienne cela marche
mais en v4.0 je bloque sous quelle version java je dois etre
est ce aussi le fait que les STB sont codés en 32 bits et donc un systeme d'exploitation en 64 bits ne peut en aucun cas, malgré les versions java, lire les pages Web embarquées ??
Re: STB NIP2212 et page web embarquée
Posté : 27 janv. 2023, 08:38
par Bruce33
parfeu63 a écrit : ↑27 janv. 2023, 07:21
est ce aussi le fait que les STB sont codés en 32 bits et donc un systeme d'exploitation en 64 bits ne peut en aucun cas, malgré les versions java, lire les pages Web embarquées ??
Il existe tellement de versions de Java et de navigateurs ! Dites-nous précisément celles que vous utilisez.
Mozilla Firefox et Google Chrome se sont débarrassés de Java depuis plusieurs années.
Pour faire fonctionner Java Il ne reste plus qu'Internet Explorer ou des solutions hybrides qui s'appuient dessus (Edge en mode compatibilité, Chrome avec l'extension IE Tab).
Pendant quelque temps, Windows 64 bits embarquait deux versions d'Internet Explorer, l'une en 32 bits l'autre en 64 bits, et on pouvait préciser laquelle lancer. Dans ce cas, il fallait avoir installé la bonne version de Java (ou les deux) car Java 32 bits ne fonctionnait pas avec Internet Explorer 64 bits.
Cependant je crois que la version Internet Explorer livrée avec les Windows 10 récents s'adapte toute seule au mode 32 bit ou 64 bit.