Bonjour,

j'ai une supervision WinCC 7.0 + SP2 + Upd4 et je voudrais le connecter a un automate S7-1518F.
Or d'après ce que j'ai pu lire, il faut utiliser OPC UA.

Sur mon application WinCC, j'ai déjà une connexion OPC vers trois automate HPCi.

Est-ce que quelqu'un la déjà fait ?

Merci d'avance

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Posté : 27 janv. 2023, 15:54
par dpo
Pour ce cas, comme j'avais un S7-300 sur le site je m'en suis servi comme passerelle.
il y a un s7-1200 et un S7-1500 qui font du put/get vers des DB du 300. Et le 300 remonte le tout à wincc
c'est simple et basique, dans mon cas ça colle car les deux "nouveaux" doivent échanger des infos pour le process avec le 300.
(ok, je suis un peu vieille école)
autre solution atypique qui peut fonctionner : déclarer le S7-1500 en serveur modbus/TCP.
Le driver modbus doit fonctionner sur wincc V7
(ça devient drôle de devoir passer par modbus pour faire parler deux équipements siemens !)
il parait que l'OPC UA ça fonctionne tout seul mais j'ai eu tellement de galères avec l'ancien que j'ai du mal à franchir le pas.

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Posté : 30 janv. 2023, 09:20
par Damall
Salut,

Mon soucis c'est que je n'est pas d'autres automates.
Et l'autre problème c'est qu’apparemment OPC UA n'existe pas sur WinCC V7.0.

Je vais poursuivre mes recherches.

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Posté : 30 janv. 2023, 11:04
par dpo
si tu n'as pas déjà un autre automate à quoi sert le wincc ?
LA solution modbus TCP est jouable. tu déclares le S7-1500 en serveur modbus TCP (déjà fait pour parler avec un M340 ça fonctionne) et tu utilises le driver modbus côté wincc (déjà fait pour parler avec des Twidos, ça fonctionne)

Re: Connecter WinCC 7.0 a un S7-1500

Posté : 30 janv. 2023, 11:41
par Damall
dpo a écrit : 30 janv. 2023, 11:04 si tu n'as pas déjà un autre automate à quoi sert le wincc ?
Si j'ai des automates, mais pas S7. Donc c'est plus compliquer.