Page 1 sur 1

[TSX Premium] CanOPEN

Posté : 13 févr. 2023, 13:23
par Oliver
Bonjour,

Suite à la coupure d'un automate j'ai ce défaut qui apparait sur mon réseau CanOpen, pourtant rien à changer sur l'installation. Des idées ?


Défaut externes :
- Bus en défaut ou non initialisé (en mode démarrage ou géré par l'application)

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 13 févr. 2023, 14:16
par Jambe
Bonjour,

As tu vérifié les résistances de terminaison de ligne? J’ai eu le cas en dépannage, même symptôme après une coupure, une prise était mal câblée et il manquait une résistance. C’est reparti avec l’ajout de cette résistance.

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 13 févr. 2023, 14:35
par Oliver
J'ai uniquement vérifié la bonne positions des switch suivant dernier relevé.

Comment as-tu procédé ?

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 13 févr. 2023, 17:55
par Bruce33
Bonjour.

Si j'ai bien compris vous avez une carte TSXCPP110 dans un processeur TSX Premium.

D'abord : est-ce que le réseau fonctionne ?
Au redémarrage de l'automate après la coupure, les esclaves n'ont peut-être pas tous répondu suffisamment vite.
Le défaut CANopen reste mémorisé, même quand tous les défauts ont disparu.
L'information de défaut ne gêne pas le fonctionnement.
Mais pour le faire disparaître il faut l'acquitter avec le bit prévu :
- %QW0.1:X2 si processeur programmé avec PL7 et en position 0;
- %QW1.1:X2 si processeur programmé avec PL7 et en position 1;
- %QW0.0.1.0.2 si processeur programmé avec Unity/Control Expert et en position 0;
- %QW0.1.1.0.2 si processeur programmé avec Unity/Control Expert et en position 1;
Mettez la variable dans une table d'animation pour la passer à 1 (et je crois qu'il faut la remettre à 0 manuellement aussi).
Regardez dans votre programme si cette variable est utilisée.

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 13 févr. 2023, 20:27
par Jambe
Oliver a écrit : 13 févr. 2023, 14:35 J'ai uniquement vérifié la bonne positions des switch suivant dernier relevé.

Comment as-tu procédé ?
Tous appareils déconnectés, mesure de la résistance entre CAN_H et CAN_L, tu dois trouver 60 Ohms. Si plus, c’est qu’il manque une résistance, si moins c’est qu’il y en a une en trop. Attention ça peut être trivial car des fois c’est les équipements qui gèrent leurs propres résistances.

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 14 févr. 2023, 08:18
par Oliver
Je vais regarder cela.

Pour les mesures de résistance, vous mesurez après avoir isolé l'élément ? Ou je peux mesurer la ligne CanOpen complète hors tension ?

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 14 févr. 2023, 10:31
par Jambe
Je parlais de la ligne donc en effet hors tension.

Serai t'il possible de répondre aussi à la question de Bruce?

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 17 févr. 2023, 09:39
par Oliver
Bonjour,

Désolé retour tardif sur le sujet.

J'ai donc investigué le sujet, et j'ai trouvé la cause.

Un technicien de maintenance à réalisé le changement d'un répartiteur CanOpen suite à un défaut et a mal recâblé celui-ci.
J'avais donc des défaut intempestif.

merci de votre aide

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Posté : 17 févr. 2023, 19:15
par Bruce33
C'est bien d'avoir trouvé.
Oliver a écrit : 13 févr. 2023, 13:23 pourtant rien à changer sur l'installation
Oliver a écrit : 17 févr. 2023, 09:39 Un technicien de maintenance à réalisé le changement d'un répartiteur CanOpen
D'où l'importance de bien analyser et de bien se renseigner avant de chercher...