Page 1 sur 1

[RESOLU] doc carte scm22

Posté : 03 mai 2016, 20:49
par skip74
salut

voila j'ai un client qui a une super config 47-20 avec un coupleur scm22 en dial rs485 modbus avec un régulateur.
le régulateur a claqué et il a été remplacé par un autre qui n'a pas les mêmes adresses mémoires que l'ancien.

On me demande de reprogrammer le bouzin..... j'ai bien tenté d'expliquer au client qu'il n'y en a probablement pour moins longtemps de convertir le programme pour le passer sur un automate actuel et reprendre la communication mais il reste fermé... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

donc me voila à chercher la doc du coupleur tsxscm22 pour comprendre les adresses qu'on lisait avant pour adapter...
il est clair que les bocs texte... :oops: :oops: :oops:

merci d'avance...

Re: doc carte scm22

Posté : 03 mai 2016, 21:31
par itasoft
slts,
t'envoi la doc par mail, sur la SCM22 c'est le ModBus bestial, il faut tout se palucher à la mano, le protocole n'est pas encapsulé (comme sur une SCP114)

Re: doc carte scm22

Posté : 04 mai 2016, 08:05
par Bernardo59
Salut Skip,

J'ai de la documentation si tu veux:

https://www.dropbox.com/sh/jfr2y3wxg83y ... DOToa?dl=0

Il faudrait que tu te bases sur un programme déjà existant pour avoir un exemple, car c'est assez compliqué.

Re: doc carte scm22

Posté : 06 mai 2016, 13:47
par magil2
Il faut en 1er faire un bloctexte qui initialise la com ( vitesse de com, format, ...)
Puis il faut faire d'autre bloc texte pour chaque échange

Re: doc carte scm22

Posté : 24 mai 2016, 09:07
par skip74
Avec pas mal de retard....
:oops:
un grand merci a tous.

j'ai fais l'intervention sur site... pour finir j'ai finis sur un problème de parité et de câblage.... :mrgreen:
pas de soucis pour l'automate mais cela m'a permis de creuser ce qui était echangé et utilisé et il y avait pinut (ou presque)...

Merci