Page 1 sur 1

MODBUS - passerelle permettant de restreindre les requètes

Posté : 04 mai 2016, 09:28
par Laurent
Bonjour,

Pour raccorder un API équipé d'une liaison série RS485 sur le réseau ethernet TCP/IP d'une supervision et faire causer le tout en MODBUS, je connais les passerelles MOXA (comme la MB3480, présentée ici : http://fr.moxa.com/product/MGate_MB3180_3280_3480.htm).
Le produit fonctionne bien, cependant, il ne permet pas de limiter les échanges à ceux attendus. Par exemple, on ne peut pas configurer le produit pour ne laisser passer que des requètes de lecture de bits ou de registres, en interdisant les requètes d'écriture.
Le seul paramétrage restreignant les accès porte sur la liste des adresses IP autorisées.

Connaissez-vous un équipement permettant de limiter les échanges MODBUS à "juste ce qu'il faut", comme les fonctions MODBUS autorisées, les plages d'adresses pouvant être accédées en lecture ou en écriture... ?

Re: MODBUS - passerelle permettant de restreindre les requètes

Posté : 04 mai 2016, 13:59
par Mantysse
Bonjour,

Oui chez ProSoft Technology ils ont ce qu'il faut.
Je te met 2 liens
Le 1er vers le sélecteur de passerelle de com
http://www.prosoft-technology.com/Products/Gateways

Le 2eme vers le download de l'environnement de configuration (Gratuit)
http://www.prosoft-technology.com/Produ ... on-Builder

Et ci dessous le numéro du support technique pour te designer une architecture au besoin

France Regional Office
Z.A. Font Grasse
17, rue des Briquetiers
F-31700 Blagnac
Tel: +33 (0)5.34.36.87.20
Fax: +33(0)5.61.78.40.52
europe@prosoft-technology.com
Languages spoken: French, English, German

Bon courage

A+

Re: MODBUS - passerelle permettant de restreindre les requètes

Posté : 04 mai 2016, 14:06
par Bernardo59
Bonjour,

On a fait une application plus ou moins similaire. On a utilisé directement un PC Fanless avec 3 ports séries.
Le programme a été réalisé par notre informaticien.