Page 1 sur 1

[WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Posté : 24 févr. 2023, 12:21
par Aurélien9
Bonjour,

A ce jours je n'arrive pas à faire apparaitre les alarmes sur un IHM KTP400 avec un automate S7-1200, pourtant j'ai l'impression d'avoir programmer correctement. Mais malheureusement je pense qu'il y a une subtilité..

Ci-dessous les différentes programmation effectué.

Merci d'avance pour votre aide,

Aurélien

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Posté : 24 févr. 2023, 13:23
par philou77
Salut,

vite fait, ça va pas bien marcher...

Essaye de cette façon

--|/AU|--------------------------------------(Defaut)---
-|Defaut|-----|/Ack|----|/ACK IHM|--|

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Posté : 24 févr. 2023, 13:32
par Aurélien9
Bonjour,

Merci pour l'aide, mais le problème c'est surtout pour afficher le message sur IHM.

Bonne journée,

Aurélien

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Posté : 24 févr. 2023, 15:43
par philou77
re !


Pour que cela fonctionne :

1- le côté programmation des défauts doit marcher.
2- il te faut utiliser les outils de bandeau d'alarmes ou d'affichage des alarmes côté afficheur !
un exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=1tZAWWdnVXE

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Posté : 16 août 2023, 10:33
par Aurélien9
Bonjour,

Merci, cela fonctionne parfaitement.