Page 1 sur 1

communication avec un Tsx 17

Posté : 06 mai 2016, 16:37
par plcium
slt tout le monde,

Lorsqu'on dit que des logiciels comme pl7 pro et Modsoft sont dépassé on rencontre le pire avec un Tsx 17 qui persiste !! et son PL7-2
j'utilise un convertisseur usb - RS232 et le PL7-2(xtel) installé sur une machine virtuelle os2 wrap4 mais j'arrive pas à communiquer !
svp si vous avez des propositions je serai reconnaissant :)

Re: communication avec un Tsx 17

Posté : 06 mai 2016, 17:59
par Boris87
Slt,

Je me souviens plus du PL7-2 mais j'ai eu une foi le même soucis sur un TSX nano avec PL7 07. C'était mon driver unitelway qui allait pas chercher le bon port com sur ma machine virtuel.
Tu n'as pas de port série?

Re: communication avec un Tsx 17

Posté : 06 mai 2016, 19:33
par itasoft
slts,
ça marche pas avec USB/SERIE il te faut un PC avec port série.
ceci dit, je comprends pas qu'un automaticien n'as pas de PC avec port série ???????

Re: communication avec un Tsx 17

Posté : 06 mai 2016, 22:21
par JC87
Bonsoir,

Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, j'ai un OS/2 avec XTEL V6 sous VirtualBox et avec un convertisseur usb/série classique j'arrive a communiquer avec des 47 et des 17. Le truc c'est qu'il faut absolument que le convertisseur soit affecté sous Windows au COM1 voire 2 mais plus surement le COM1. Par défaut ces convertisseur ne se mettent pas sur ces ports mais plutôt en COM3 ou au delà hors le driver Unitelway est systématiquement installé avec le COM1 ou 2 sous OS/2 et donc ça ne peut pas marcher.

JC

Re: communication avec un Tsx 17

Posté : 07 mai 2016, 08:07
par plcium
Boris87

non mais je me débrouille très bien avec mon convertisseur usb - Rs223 et il fait l'affaire avec 97% des automates

itasoft

:lol: oui c nécessaire d'avoir ce port intégré, mais c'est pas indispensable

JC87

c'est ce que je cherche à savoir, pareil pour moi j'utilise aussi oracle virtualbox et j'essaierai d'appliquer vos instructions la prochaine fois

Merci beaucoup pour vos retours