Bonjour a tous
je manipule un régulateur PID sur TIA PORTAL; je veux faire entrer ses paramètres depuis l'IHM; pour cela j'ai fait un move vers le DB qui se créer par défaut avec le régulateur PID ( DB instance) syntaxe par défaut du gain proportionnel est --"PID_3Step_1".CtrlParamsBackUp.Gain--; une fois ceci je remarque qu'aucun changement ne s'est passé je veux dire que le PID ne prend pas en considération mes consignes de paramètres !!!
merci par avance
Parametres PID TIA PORTAL
-
JeremAuto07
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 145
- Enregistré le : 23 sept. 2019, 18:21
Re: Parametres PID TIA PORTAL
Salut,
As tu activé les paramètres manuels sur le régulateur PID ?
As tu activé les paramètres manuels sur le régulateur PID ?
Re: Parametres PID TIA PORTAL
Salut, tu t'es juste trompé de paramètres, utilise plutôt PID_3Step_1.retain.CtrlParams....