Bonjour/Bonsoir. S'il vous plait si un moteur en sortie de L'automate est endomagé, est ce que l'automate vas le détecter? Et si oui, arriver à l'intruction de démarrage de ce moter comment va se comporter le programme? va-t-il s'intérrompre ou non ?
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: E/S automate

Message par DurandO »

Bonjour,
JB237 a écrit : 27 févr. 2023, 16:06 un moteur en sortie de L'automate est endomagé
Un moteur sera la plupart du temps raccordé à un contacteur lui-même connecté au réseau 220 v ou 380v généralement et protégé par un disjoncteur magnéto thermique.
Lorsque l'automate pilotera ce contacteur par l'intermédiaire d'une de ses sorties, le moteur sera alors alimenté.
En cas de défaut, le disjoncteur va se déclencher et couper la puissance arrivant au contacteur.
Dans le programme automate :
1) on peut traiter la disjonction si cette information est ramener sur une entrée.
2) Si l'information sur l'état du contacteur est ramené sur une entrée, l'automate peut contrôler que le contacteur c'est bien fermé si sa sortie de commande est activée et vis versa.
C'est 2 cas de défaut (non exhautifs) doivent interdire la commande du contacteur.
JB237 a écrit : 27 févr. 2023, 16:06 comment va se comporter le programme? va-t-il s'intérrompre ou non ?
Le programme automate ne doit pas être interrompu puisque c'est lui qui traite ces cas de défauts ainsi que d'autres actionneurs.