[TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 01 mars 2023, 10:54
par CaMeXIA
Bonjour, j'ai acheté les disquettes originales de PL7-2 version 3 (disquettes 5"1/4 et 3"1/2) (me contacter en message privé si vous êtes intéressés). Je l'ai installé sur un PC portable avec MS-DOS 6.22 puis MS-DOS 5.0. Dans les 2 cas, lorsque je le démarre avec la commande G72_17, j'ai l'affichage des options puis un message d'erreur « Dépassement de division ». Est-ce que le PC est trop récent (par exemple trop de RAM) ou est-ce que je dois utiliser une version de DOS plus ancienne ou les deux ou autre cause ?
Merci de votre aide, j'ai besoin de récupérer un programme sur un ancien TSX17-20.
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 01 mars 2023, 12:10
par itasoft
Slts,
Utiliser la machine virtuelle « VirtualBox » et y importer le fichier OS2W45_XTEL61SP1.OVA
Intégrant OS2+XTEL_V6 donner @mail en MP pour envoi du .ova
-------câble--clic dessus pour zoom------
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 02 mars 2023, 12:26
par CaMeXIA
Bonjour,
Merci pour l'aide. La solution que vous proposez marche-t-elle avec le câble Télémécanique d'origine ou je dois acheter un convertisseur USB/série ? Je n'ai pas sous la main un ordinateur avec un port série et assez récent pour faire tourner VirtualBox, juste un ancien portable avec DOS, un port série et le câble Télémécanique. Donc je cherche d'abord à faire marcher ce que j'ai.
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 02 mars 2023, 15:57
par itasoft
quelle référence le câble Telemecanique ?
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 03 mars 2023, 12:40
par alexandrinus
Bonjour
J'ai également été confronté à ce problème de dialogue avec les TSX17
Pour le résoudre, j'ai acheté des vieux PC sur Ebay, avec port série (indispensable
pour se connecter à l'automate).
J'ai installé le DOS 6.22 puis le langage PL7-2, qu'on lance avec la commande TE (Télémécanique).
A ce jour ça fonctionne avec un cordon de l'époque : d'un côté une prise SubD femelle 9 broches pour le PC,
de l'autre une prise SubD mâle 15 broches pour l'automate. Réf du cordon : TSX17 ACC8 (II:01 D 117)
Il y a un interrupteur sur la prise mâle : ASCII ou TSX7 . L'interrupteur est placé sur TSX7
Sur le câble entre les 2 prises SubD, il y a une connexion par prise SubD mâle et femelle (attachés par un rilsan qui
m'empêche d'analyser le brochage). Je pense que le tout est un convertisseur RS232/RS485 (Le code ASCII est transportable
par du RS232 il me semble), ce qui fait que l'interrupteur sur la prise SubD15 peut sans doute transformer le tout en câble RS232/RS232,
pour une imprimante par exemple.
Pour revenir à ton problème, je pense que c'est ton PL7-2 qui ne va pas.
Question, quand tu démarres ton ordi, la page d'accueil est bien une page noire avec le curseur C:
Sinon, c'est pas un vrai DOS 6,22 comme sur mes ordis.
Bon courage !
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 03 mars 2023, 13:21
par CaMeXIA
Oui, c'est un DOS 5.0 (j'ai la même erreur avec DOS 6.22) :
Dès que j'appuie sur une touche après avoir lancé PL7-2, plantage :
J'utilise un câble TSX17ACC8 relié au câble TSX17ACC11.
J'ai aussi un dongle avec une petite mémoire amovible. J'ai essayé de démarrer PL7-2 en le branchant sur le port parallèle, même combat. Est-il vraiment nécessaire ?
J'utilise un HP nx9005 avec 1 Go de RAM. C'est un 32 bits, il faut peut-être que j'utilise un 80286 16 bits ? Ou si quelqu'un a une version plus récente de PL7-2 (j'ai la version 3).
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 03 mars 2023, 14:32
par JC87
Bonjour,
Cette erreur de division par zéro indique que le processeur est trop rapide pour faire tourner cette vieillerie. Schneider fournissait sur le site des abonnés un utilitaire de ralentissement qui s'appelait Mo'Slo de mémoire.
Une autre solution plus simple est d'utiliser Dosbox. Pour les anciens programme sous DOS ça marche super bien. Je m'en sert pour exécuter le PL7-1 que je n'ai jamais réussi à faire marcher dans une machine virtuelle et qui demande aussi un pc qui ne tourne pas vite. Je me suis encore connecté récemment sur un 17 en PL7-1 avec mon pc portable sans port série via un convertisseur USB/RS232 avec le câble Tele d'origine sans souci.
Mais la meilleure solution est d'utiliser le PL7-2 qu'il y a dans XTEL sous OS/2 avec une image virtuelle. Le confort d'utilisation de PL7-2 sous XTEL n'a rien à voir avec la version DOS qui date de Mathusalem.
JC
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 03 mars 2023, 19:27
par itasoft
slts,
Je savais même pas qu'il y avait une version DOS pour le PL7-2, je devais pas être là le jour ou c'est sorti
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 06 mars 2023, 08:32
par CaMeXIA
@jc87 Merci pour la piste, c'était la bonne. Je connaissais ce cas et pourtant, je n'y avais même pas pensé. Je me fais vieux.
J'ai téléchargé un ralentisseur de processeur au hasard, SLOWDOWN sur
https://bretjohnson.us. Je l'ai vérifié sur
https://virustotal.com et démarré avec l'option SLOWDOWN /X, pour simuler un PC-XT. Et ça marche, PL7-2 démarre bien. Maintenant, prochaine étape, régler le problème de dongle non trouvé sur le port parallèle.
Re: [TSX17] Démarrage de PL7-2
Posté : 06 mars 2023, 14:45
par JC87
Bonjour,
Le dongle c'est celui avec les petites clés carrés de la taille d'un ongle ? j'avais un PC portable sous DOS avec le PL7-2 et le PL7-3 protégées par ces clés il y a plus de 30 ans. Ces clés déconnaient parfois et je me souviens que Telemecanique m'avait changé celle du PL7-3.
Inutile de dire qu’aujourd’hui tu n'en trouvera pas en neuf

Il y a peut être eu des versions DOS sans dongles mais moi j'ai pas ça.
A l'époque on a très rapidement laissé tomber les version DOS pour passer sous OS/2 qui avait aussi une protection par dongles mais différentes des versions DOS. Il y a quelques années Schneider à sortie un Service Pack (SP1) d'XTEL sous OS/2 et là il n'y a plus besoin de dongles.
C'est pour ça (entres autres) qu'on conseille d'utiliser cette version avec une image Virtuelle.
JC