Dans un montage étoile-triangle il y'a trois contacteurs (ligne, étoile et triangle) comment ils sont dimensionnés,
pour moi les deux contacteurs ligne et triangle on les choisis égales à la moitié de la puissance du moteur, et celui de démarrage étoile on le dimensionne aussi petit que l'on veut.
Est ce vrai ?
Merci

Re: dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle

Posté : 07 mai 2016, 08:10
par Ulairi
Bonjour,

vous dimensionnez les contacteurs en catégorie AC3 en fonction du courant qui les traverse :
- On utilisera I divisé par racine carrée de 3 pour les contacteurs de ligne et triangle (KM2 et KM3)
- On utilisera I divisé par 3 pour le contacteur étoile (KM1)

I = courant nominal du moteur en couplage triangle

Après pour des questions d'homogénéité, KM1 est souvent choisi identique aux deux autres.

On rappelle aussi que si le réseau disponible est 3x400 V, il faut un moteur 400V/690V !