Page 1 sur 1

[M221]

Posté : 03 mars 2023, 11:51
par herve
Bonjour,

Dans somachine/M221, existe t il un bit associé aux étapes G7 de type % Xi.t pour renvoyer le temps d'activation d'une étape tel que cela existait dans PL7 ?

Re: [M221]

Posté : 03 mars 2023, 12:16
par itasoft
slts,
NON faut mettre des tempos en dehors du G7 ex:
|----|%X1|-------------------| %TM0 |---------( )----|%M0

Re: [M221]

Posté : 04 mars 2023, 12:15
par sinced
Vivement qu'ils le rajoutent :shock: