Page 1 sur 1

[TSX17] Modifier grafcet sur PL7-2

Posté : 03 mars 2023, 12:54
par alexandrinus
Bonjour

Quelqu'un pourrait m'aider sur le langage PL7-2 au niveau du grafcet ?
J'ai modifié la valeur d'une entrée sur une étape de grafcet, et je reçois
un message NOK (non okay), ce qui rend le grafcet non exécutable.

J'ai peur que ce soit une manipe manquante au niveau de la validation
de la modif, mais j'ai tout essayé, rien à faire. C'est très énervant.

Pour info, j'ai un PC d'époque qui tourne sous DOS 6,2.
Le clavier est moderne et n'a pas de touches Zoom ou Clear, ces mots
qu'on peut lire sur les modes d'emploi et aides en ligne.

En revanche, les modifs en Préli et Post ne posent aucun problème.
C'est seulement en Grafcet (Chart) que j'ai ce problème.

Merci par avance

Re: [TSX17] Modifier grafcet sur PL7-2

Posté : 03 mars 2023, 14:10
par itasoft
quelle entrée ?

Re: [TSX17] Modifier grafcet sur PL7-2

Posté : 03 mars 2023, 14:23
par JC87
Bonjour,

Les touches existent toujours mais ne sont pas libellés comme dans la doc d'époque. Pour rentrer dans une transition et en sortir il faut utiliser les touches page up et page down.

Exemple sur un pc portable :

Image

JC

Re: [TSX17] Modifier grafcet sur PL7-2

Posté : 03 mars 2023, 16:09
par philou77
Salut !

Faut-il pas valider par F9 les modifications ?

Re: [TSX17] Modifier grafcet sur PL7-2

Posté : 03 mars 2023, 20:42
par alexandrinus
Merci à vous, problème résolu !

Après la modif dans le grafcet (peu importe où), il faut faire "Enter", et systématiquement
le message NOK apparaît. On tape ensuite "Page Up" (et là on revient à la vue d'ensemble
du grafcet), on retape une 2ème fois "Page Up" et puis "Enter", et on y est, le NOK passe en OK.

Pfffou ! quel cirque !

Pour info, sur mon PC, la touche "Page Up" est une flèche (en direction de l'écran, et non pas en direction
de la barre espace) avec 3 barres sur la partie verticale (de la flèche).

Merci encore pour votre réactivité !