Programme PL7-2

Message par tophe421 »

Bonjour à tous
Un client me demande le rétrofite d'un programme PL7- 2 vers TIA PORTAL
Il me fournit uniquement le pdf du PL7-2 pour que je retape le prog.

J'ai une ligne qui me pose souci :
j'ai un contact écrit : .4,F

Savez vous à quoi cela correspond ?
si c'était une entrée il serait I4,F ou une sortie O',F
Si c'était un bit interne il serait écrit B

Merci pour votre aide
Tophe 421
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programme PL7-2

Message par itasoft »

slts,
.4,F ça existe pas, ça doit être du au .pdf demander le listing origine en .DOC à renommer .TXT
ps:
si ça avait été vers un M340 au lieu vers du "teutons" la conversion aurait pu se faire automatiquement
ps:
ceux qui basculent sur du "teutons" c'est des traîtres à la partie, en temps de guerre ils seraient bons pour le peloton d’exécution
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Programme PL7-2

Message par philou77 »

itasoft a écrit : 14 mars 2023, 21:30 ceux qui basculent sur du "teutons" c'est des traîtres à la partie
lol dixit schneider initialment square D , américain, fabriqué en asie !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
tophe421
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 15 juil. 2019, 12:27

Re: Programme PL7-2

Message par tophe421 »

C'est bien ce qui me semblait !
Vu que je n'ai plus tripoté PL7-2 depuis un moment, je n'étais plus trop sur ...

Merci pour ton retour !
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1954
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Programme PL7-2

Message par Béryl »

philou77 a écrit : 14 mars 2023, 23:05 lol dixit schneider initialment square D , américain, fabriqué en asie !!
Contrairement à d'autres, Schneider continue de fabriquer pas mal de ses cartes en France.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Programme PL7-2

Message par JC87 »

Bonjour,

Moi j'ai déjà vu ça sur un très vieux TSX 47 en PL7-2.

En fait pour une raison que je n'explique pas, la configuration matérielle n'est pas récupérée entièrement avec un transfert en ligne depuis l'automate et certaines cartes ne sont pas reconnues.

Du coup dans le programme on ne voit pas de I ou de O devant les adresses. Pour palier à ça j'ai du mettre à la main les codes de ces cartes dans la configuration matérielle et c'est redevenu normal.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."