Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 09:46
par Kossi
Bonjour,
Nous avons trois transmetteurs de pression dans un systèmes de contrôle de données de transfert de carburant. Les trois transmetteurs de pressions sont sur 3 lignes différentes.
Mais nous remarquons depuis quelques jours que les données envoyées par les transmetteurs sont constantes et ne varient point.
Lors des check, la prise de tension à leurs bornes nous donne 1.4 V. La résistance des transmetteurs isolés est de l'ordre de centaines d'ohm. N'ayant pas d'autre transmetteur fonctionnel en stock pour faire une mesure de comparaison, je viens à vous pour élucider le problème.
Les transmetteurs sont-ils tous out?

Kossi

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:09
par Jambe
Il y a t’il eu un événement particulier qui aurait pu mener à la panne des 3 transmetteurs en même temps? Orage, surtension réseau, coup de bélier dans les tuyauteries etc etc…

Sur quelle valeurs sont ils tous figés?

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:21
par itasoft
slts,
est que c'est des capteurs de pression, si oui ça doit délivrer quoi comme signal quand ça marche ?
si c'est du 4/20 mA il faut mesurer un courant et non une tension

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:27
par Kossi
Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:09 Il y a t’il eu un événement particulier qui aurait pu mener à la panne des 3 transmetteurs en même temps? Orage, surtension réseau, coup de bélier dans les tuyauteries etc etc…

Sur quelle valeurs sont ils tous figés?
On arrive pas à statuer sur l'origine de cette panne collective.
Les transmetteurs sont figés respectivement sur 25.00928; 28.7476 et 25.03472.

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:31
par itasoft
Les transmetteurs sont figés respectivement sur 25.00928; 28.7476 et 25.03472.
-------------
ça représente quoi , des mA des kG des bar ?

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:33
par Jambe
A quoi sont reliés les transmetteurs? Il est possible que ce soit le récepteur en cause.

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:39
par Kossi
itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:21 slts,
est que c'est des capteurs de pression, si oui ça doit délivrer quoi comme signal quand ça marche ?
si c'est du 4/20 mA il faut mesurer un courant et non une tension
Ca doit délivrer un signal numérique. Oui c'est du 4/20mA. Ok, pour la mesure du courant. Mais avec une résistance mesurée à 0.82 Mohm, on devrait trouver comme courant de l'ordre de 0.03mA. Si mon raisonnement tient, quelle conclusion peut-on tirer avec ce transmetteur? OK or NOK?

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:43
par Kossi
itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:31 Les transmetteurs sont figés respectivement sur 25.00928; 28.7476 et 25.03472.
-------------
ça représente quoi , des mA des kG des bar ?
Bar

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:43
par itasoft
il faut mesurer avec un milliAmpermètre en série sur le signal pour voir

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Posté : 17 mars 2023, 11:44
par Jambe
Ça tient pas la route, du numérique c’est binaire, le 4-20mA c’est un signal analogique.