[Ecostruxure Control Expert]

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Billybilly
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 22 mars 2023, 06:55

[Ecostruxure Control Expert]

Message par Billybilly »

Bonjour,
Je galère sur un grafcet que j’aimerais initialiser depuis le programme. Le but final étant de pourvoir initialiser depuis un BP sur Vijeo. Si quelqu’un a déjà trouvé l’astuce merci de m’éclairer.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [Ecostruxure Control Expert]

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Voir Comment initialiser des étapes Grafcet sous Unity Pro ? pour commencer, et la documentation en ligne.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert]

Message par itasoft »

Slts, et ensuite
Dans le IHM Il faut activer un bit via une touche
Dans le programme Unity faire INITCHART

Exemple :

IF Bit_Touche THEN
G7_tempbool:=INITCHART(Sectiongr7, TRUE);
RESET(Bit_Touche);
END_IF;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr