[TSX Premium] Gestion variateur Lexium32 en PL7-Pro
Posté : 27 mars 2023, 19:18
Bonjour,
Je bosse depuis quelque temps sur le remplacement de variateurs Lexium05 en Canopen par des Lexium32 en Modbus TCP/IP sur un TSX57 en PL7-Pro. Je n'ai donc pas accès aux DFB motion Control de Unity, ce serait trop facile...
Lors d'essais au bureau il y a 6 mois environ j'ai réussi à mettre mon var d'essai en run et faire du jog et une prise de référence relativement facilement. Là j'arrive sur l'installation et je n'arrive pas à mettre le var en run comme je voudrai. En fait lorsque je met à un le bit enable (ce qui d'après la doc devrait suffire) le var passe en défaut et je dois faire un acquit défaut pour le mettre en run.
Je n'ai pas souvenir d'avoir du faire ça lors des essais. Pour m'en sortir j'ai même été obligé de temporiser après le enable pour faire le reset. Ce comportement me parait étrange et ça me chagrine de devoir faire cette tambouille.
Est ce que quelqu'un saurait quel est la séquence exacte pour mettre ces variateurs en run "proprement'" en PL7 pro ou même avec un autre automate car il s'agit ni plus ni moins que de mettre des bits à un après avoir testé l'état du variateur. Ou alors il faudrait ouvrir un bloc MC_Power dans Control Expert ou autres mais je suppose qu'on n'a pas accès à la programmation de ces blocs.
Merci et bonne soirée.
JC
Je bosse depuis quelque temps sur le remplacement de variateurs Lexium05 en Canopen par des Lexium32 en Modbus TCP/IP sur un TSX57 en PL7-Pro. Je n'ai donc pas accès aux DFB motion Control de Unity, ce serait trop facile...
Lors d'essais au bureau il y a 6 mois environ j'ai réussi à mettre mon var d'essai en run et faire du jog et une prise de référence relativement facilement. Là j'arrive sur l'installation et je n'arrive pas à mettre le var en run comme je voudrai. En fait lorsque je met à un le bit enable (ce qui d'après la doc devrait suffire) le var passe en défaut et je dois faire un acquit défaut pour le mettre en run.
Je n'ai pas souvenir d'avoir du faire ça lors des essais. Pour m'en sortir j'ai même été obligé de temporiser après le enable pour faire le reset. Ce comportement me parait étrange et ça me chagrine de devoir faire cette tambouille.
Est ce que quelqu'un saurait quel est la séquence exacte pour mettre ces variateurs en run "proprement'" en PL7 pro ou même avec un autre automate car il s'agit ni plus ni moins que de mettre des bits à un après avoir testé l'état du variateur. Ou alors il faudrait ouvrir un bloc MC_Power dans Control Expert ou autres mais je suppose qu'on n'a pas accès à la programmation de ces blocs.
Merci et bonne soirée.
JC