Page 1 sur 1

[S7-1200] Rejoindre un serveur OPC UA

Posté : 29 mars 2023, 09:20
par pierrot
Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème :

Pour un projet, je dois récupérer des infos sur un système de mesure. Or, celui-ci communique en OPC UA. J'imagine donc que c'est ce système de mesure qui fera le serveur et que donc moi je serai client avec mon API S7-1200.

Le problème est que je ne sais pas comment "rejoindre" un serveur OPC pour lire des variables et en envoyer. Qu'est ce que je dois configurer ?

Image

ici dans TIA, j'ai remarqué que je peux soit ajouter un interface serveur ou un companion specification. Lequel dois-je utiliser. Et c'est quoi un companion specification ?

S'il vous faut plus d'infos pour comprendre mon problème, demandez moi.


Merci d'avance !

Re: [S7-1200] Rejoindre un serveur OPC UA

Posté : 29 mars 2023, 15:17
par sinced
pierrot a écrit : 29 mars 2023, 09:20 Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème :

Pour un projet, je dois récupérer des infos sur un système de mesure. Or, celui-ci communique en OPC UA. J'imagine donc que c'est ce système de mesure qui fera le serveur et que donc moi je serai client avec mon API S7-1200.

Le problème est que je ne sais pas comment "rejoindre" un serveur OPC pour lire des variables et en envoyer. Qu'est ce que je dois configurer ?

Image

ici dans TIA, j'ai remarqué que je peux soit ajouter un interface serveur ou un companion specification. Lequel dois-je utiliser. Et c'est quoi un companion specification ?

S'il vous faut plus d'infos pour comprendre mon problème, demandez moi.


Merci d'avance !
Bonjour,
Ce que tu veux faire sur le S7-1200 ne me semble pas pour l'instant possible.
En S7-1500 oui c'est possible. Tu risques d'avoir besoin d'une passerelle.

Re: [S7-1200] Rejoindre un serveur OPC UA

Posté : 30 mars 2023, 09:47
par pierrot
Bonjour,

Merci de ta réponse.

En effet, après une discussion avec un technicien de chez Siemens et après quelques recherches, il est en effet pas possible d'être client OPC avec le S7-1200. On peut être serveur mais pas client, ce que je trouve un peu nul.

Du coup, oui je pensais à une passerelle, j'ai trouvé un fabricant qui en fait mais il m'a dit que pour l'instant, seulement l'authentification en Anonymous est disponible.

Donc je ne sais pas trop, à voir si on passe sur un S7-1500 ou un TM262 :/

Re: [S7-1200] Rejoindre un serveur OPC UA

Posté : 30 mars 2023, 19:04
par sinced
authentification en anonymous tu perds la sécurité c'est pas différent.