Page 1 sur 1
Faire un front montant sur le CPM2
Posté : 09 mai 2016, 18:53
par julien
bonjour je suis étudiant en automatisme et j'aurais aimer savoir comment fait on pour faire un front montant car sur le CPM2 de chez OMRON il n’existe pas??
Je sais qu'il faut passé par un Bit intermédiaire mais je ne sais pas trop comment faire quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance . Cordialement
Re: bonjour je suis étudiant en automatisme
Posté : 09 mai 2016, 19:37
par itasoft
slts,
ci dessous un exemple en LADDER
cliquer dessus pour agrandir l'image
Re: bonjour je suis étudiant en automatisme
Posté : 09 mai 2016, 19:58
par julien
Merci beaucoup pour votre réponse
Re: bonjour je suis étudiant en automatisme
Posté : 09 mai 2016, 22:06
par JC87
Bonsoir,
La méthode de Itasoft est une méthode universelle. Chez Omron il existe des blocs spécifiques DIFU (Differentiate UP pour front montant) et DIFD (Differentiate DOWN pour front descendant)
Regarde dans l'aide en ligne pour avoir plus d’explications.
JC
Re: bonjour je suis étudiant en automatisme
Posté : 09 mai 2016, 23:17
par philou77
Salut !
en CP1M
Pose un contact ouvert ou fermé en ladder.
clic droit dessus et détail (de mémoire) ... tu auras alors accès au front montant ou descendant en case à cocher.
Sinon DIFU est la méthode à suivre si l'autre n'est pas disponible.
Cordialement