Page 1 sur 1
[TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 04 avr. 2023, 21:39
par yxem
Bonsoir
Je ne trouve pas la fonction pour inverser une valeur d'un mot en fonction d'une entrée analogique.
Je voudrais diminuer ou augmenter la valeur d'un mot en fonction d'une entrée analogique ou de la valeur d'un mot mais inversement proportionnellement. Plus la valeur de l'entrée analogique diminue plus j'augmente la valeur du mot et inversement.
Merci d'avance
Xavier
Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 01:21
par Sycon88
Bonsoir,
Il suffit de faire une opération mathématique dans un bloc opérate. Une fonction affine (-ax+b) avec un coefficient
directeur négatif à déterminer, une variable qui sera votre entrée analogique et un coefficient d'ordonné à l'origine a déterminer également.
Le résultat de cette opération sera proportionnel à votre entrée mais inversé.

Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 02:35
par itasoft
slts,
ça serait pas un PID qu'il veut faire ?
Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 03:48
par Sycon88
Salut Itasoft,
Je pense pas, en tout cas je le comprend pas comme ça

Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 04:21
par itasoft
Slts,
Une sortie inversement proportionnelle à la mesure, je pense qu’il veut réguler quelque chose, mais je peux me tromper, LOL
Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 11:37
par yxem
Je suis en train d'essayer avec OPRATE mais tu pourrait m'en écrire plus
Le voudrais que la valeur de la sortie %QW0.10 soit inverse de la valeur lue de l'entrée %IW0.2
En un mot plus la valeur de l'entrée diminue, plus la valeur de sortie augmente
Merci a Tous
Xavier
Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 12:09
par itasoft
si on travaille sur 10000 points, %QW0.10:=10000-%IW0.2
Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 12:16
par Sycon88
Itasoft ta donné la réponse
Avec une pente de -1
Re: [TSX Micro] Inversement de valeur sur entrée analogique
Posté : 05 avr. 2023, 12:28
par itasoft
on ne saura pas pourquoi c'est faire, ça doit être Top-secret, LOL