Page 1 sur 2

Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 15:57
par Dwenarr
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils.

Voilà le problème, je suis entrain d'installer une communication TCP entre 2 automates, un S4W de chez Sofrel et un TM241 de chez Schneider.
Le soucis c'est que je n'arrive pas à voir de connexion TCP entre les deux, et pourtant les adresses IP sont bonnes. Et il n'y a pas de défaut matériel.

Voici ce que j'ai sur S4-view.
Image1.png

Merci de votre aide.

Cordialement.

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 16:17
par itasoft
slts,
pourquoi le texte est caché ?

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 16:19
par Dwenarr
Bonjour,

Ce sont des adresses IP (c'est mon supérieur qui m'a demandé de les cacher).

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 16:25
par itasoft
c'est du n'importe quoi,

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 16:30
par Jambe
Une adresse IP seule ça donne pas grand chose, ça pas nécessaire de les cacher mais bon passons.

Les masques de sous réseau sont correctement parametrés?

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 16:34
par Dwenarr
Jambe a écrit : 18 avr. 2023, 16:30 Une adresse IP seule ça donne pas grand chose, ça pas nécessaire de les cacher mais bon passons.

Les masques de sous réseau sont correctement parametrés?
Oui je sais bien, mais bon les ordres sont les ordres...

Les masques de sous réseau sont bien paramétrés.

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 16:59
par djé
Salut,
Il en a un des deux qui est paramétré en serveur et l'autre en client c'est ça?

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 17:02
par Dwenarr
djé a écrit : 18 avr. 2023, 16:59 Salut,
Il en a un des deux qui est paramétré en serveur et l'autre en client c'est ça?
Oui c'est ça normalement. Le Sofrel est sensé faire de la lecture de mot dans le Schneider. C'est bien lui qui est à l'initiative de la lecture.

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 17:37
par djé
N'y a t'il pas sur le sofrel une configuration ou il faut autoriser le port 502 pour déverrouiller la com modbus/TCP ?

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Posté : 18 avr. 2023, 17:43
par MiGaNuTs
Sur les M241, selon la version du firmware, le serveur modbus n'est pas toujours activé par défaut.
Il est en somachine ou en machine expert ? dans le 2eme cas de figure, dans 100% des cas il faut activer le modbus.
Dans le premier cas, ça dépends. (mais y'en a plus beaucoup des vieux ou c’était en marche par défaut)

T'a essayé d'interroger l'automate avec modbus doctor pour voir si il réponds ?