Page 1 sur 1

[M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 09:28
par Dorlis
Bonjour,

Depuis EcoSxtruxure, peut-on utiliser les DTM avec seulement un processeur de M340 (sachant qu'il fait de l'EtherNet/IP) ou est on obligé de rajouter une NOC?

Cdt,

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 10:11
par Bruce33
Bonjour,

Vous voulez installer un DTM pour quel équipement et pour quoi faire ?

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 10:47
par Dorlis
Il s'agit d'une installation dans laquelle il faudra effectuer de la communication avec des variateurs ATV320.
De base je pensais faire la communication via le port Ethernet du processeur et le navigateur de DTM.
Mais dans le navigateur de DTM, je ne peux pas rajouter mes équipements si je ne rajoute pas de NOC à ma configuration.
Du coup je voulais savoir si c'est normal alors que le processeur est en EtherNet/IP ou s'il n'y avait pas une option à débloquer quelque part?

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 11:07
par Bruce33
Non, le processeur M340 ne communique pas en EtherNet/IP, uniquement en Modbus TCP.
La carte NOC est obligatoire pour communiquer en EtherNet/IP et pour intégrer les DTM.

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 11:45
par Dorlis
Ok merci pour la réponse.

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 13:32
par MiGaNuTs
Dorlis a écrit : 25 avr. 2023, 10:47 Il s'agit d'une installation dans laquelle il faudra effectuer de la communication avec des variateurs ATV320.
De base je pensais faire la communication via le port Ethernet du processeur et le navigateur de DTM.
Mais dans le navigateur de DTM, je ne peux pas rajouter mes équipements si je ne rajoute pas de NOC à ma configuration.
Du coup je voulais savoir si c'est normal alors que le processeur est en EtherNet/IP ou s'il n'y avait pas une option à débloquer quelque part?
De base le M340 est compatible Ethernet et IP, mais pas EtherNet/IP.

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 13:53
par dpo
par contre les CPU M580 peuvent utiliser les DTM, modbusTCP, EThernet/IP...

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 14:01
par Dorlis
Ok, merci de m'éclairer, ça fait quand même cher la config pour utiliser les DTM.
Et avec Eco......... Machine Basic on peut importer des fichier EDS?? J'ai vu qu'il y avait la possibilité de cocher le protocole Ethernet/IP dans l'onglet configuration.

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 14:21
par MiGaNuTs
Dorlis a écrit : 25 avr. 2023, 14:01 Ok, merci de m'éclairer, ça fait quand même cher la config pour utiliser les DTM.
Et avec Eco......... Machine Basic on peut importer des fichier EDS?? J'ai vu qu'il y avait la possibilité de cocher le protocole Ethernet/IP dans l'onglet configuration.
les M221CE ne font que 'serveur', EtherNet/IP, mais pas client. Tu peut les utiliser comme s'ils étaient des E/S déportées pour un autre automate, mais tu ne peut pas faire de I-O Scanning vers des équipements EtherNet/IP avec. Tu peut faire du I-O Scanning seulement en Modbus (RTU ou TCP).
Part contre y'a des trucs tout près dedans pour causer avec les ATV. Mais en Modbus, pas en EtherNet/IP

Les M2241/M251 sous Somachine "tout court" eux peuvent être client EtherNet/IP.

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Posté : 25 avr. 2023, 16:15
par Dorlis
Ok dommage, merci.