Page 1 sur 1

[Vijeo Designer] Auto start

Posté : 26 avr. 2023, 13:59
par MarcoTheWindows
Bonjour,
J'utilise Vijeo Designer Runtime sur un PC tactile Ealtech (Windows 10 IoT Entreprise LTSC 64 bits), donc déclaré en PC générique dans Vijeo Designer (V6.2.12 1002) lors de la programmation de mon application.
J'arrive à transférer mon application dans le PC tactile, et lorsque je double clique sur l'icône Vijeo Designer Runtime, l'application démarre et s'exécute normalement.
Pour info, j'ai acheté et transféré sur le PC tactile une licence Schneider référence VJDRPCCZLSPMZZ (Vijeo Designer Runtime PC 2020)
Pour déclarer l'application en démarrage automatique, l'aide en ligne Schneider indique de passer par le Vijeo Designer Runtime Manager afin d'activer le démarrage automatique:

Image

D'après le pop-up, le démarrage automatique est activé, mais ne se fait pas.
J'ai également essayé d'enregistrer le Runtime comme proposé, mais les informations Numéro de Référence et Numéro de Série que j'ai ne débloque pas la situation
De plus, j'ai essayé de copier le raccourci Vijeo Designer Runtime dans le dossier de démarrage direct de Windows, sans succès.
Idem en créant une tâche planifiée Windows.

Auriez-vous une idée du blocage ?

Re: [Vijeo Designer] Auto start

Posté : 26 avr. 2023, 17:05
par Bruce33
Bonjour,

Est-ce que ça veut dire que les réglages effectués (enregistrement de la licence runtime, tâche planifiée, etc.) disparaissent ?
Windows 10 IoT utilise une technique de protection du disque appelée UWF (Unified Write Filter).
C'est peut-être la cause des difficultés.
Voir par exemple : How do I deactivate/activate the UWF (Unified Writer Fiter) on Windows 10 Embedded iPC?

Re: [Vijeo Designer] Auto start

Posté : 26 avr. 2023, 17:37
par MarcoTheWindows
Slt,
Non, tout les paramètres que je modifie dans Windows sont conservés.
J'ai déjà eu des soucis avec UWF, mais uniquement sur des PC fournis par Schneider (ex: IPC, HMIG5U22, HMIG5U21).

J'utilise un PC neuf et non Schneider, et UWF n'est pas présent sur ce pc, même après installation du package Vijeo Designer (Runtime, Data-Manager, Web Gate,...)

J'opte plus pour une incompatilité de version entre mon développement Vijeo Designer (V6.2.12 1002) et le gestionnaire de Runtime. J'ai ouvert une demande de support chez Schneider, j'attends leur retour.

Re: [Vijeo Designer] Auto start

Posté : 26 avr. 2023, 18:23
par Bruce33
As-tu essayé de démarrer le Runtime Manager avec "exécuter en tant qu'administrateur" ?

Re: [Vijeo Designer] Auto start

Posté : 27 avr. 2023, 08:40
par MarcoTheWindows
Slt,
Oui, et ça ne change rien.
J'ai eu un retour hier soir du support technique de Schneider qui m'a demandé toutes les informations de mon projet, version, ... à suivre.

Re: [Vijeo Designer] Auto start

Posté : 27 avr. 2023, 18:36
par MarcoTheWindows
Slt
Problème résolu, le support technique Schneider Electric m'a envoyé 2x Hot Fix 3 (HF3 ) de Vijeo Designer 6.2 SP12 qui corrigent le problème de démarrage automatique de l'application Vijeo Designer Runtime (1 pour le PC de développement et 1 pour le PC où s'exécute le Runtime)

Les fichiers + explications ont disponibles sur le lien suivant: téléchargement