Page 1 sur 2

[Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 13:41
par laetiba47
J'ai besoin de votre aide, je suis dans une impasse…

Mon projet consiste à récupérer des informations d'un automate M340 depuis un automate TM262l10MESE8T jusque là pas de problème, mes blocs de com fonctionnent correctement.

Le problème que j'ai, c'est sur l'animation de voyants vijeo designer à l'aide d'un voyant n-états. Je m'explique:
Je récupère donc le booléen correspondant à mon voyant vert, seulement pour une même variable , j'ai la possibilité d'avoir le voyant vert fixe, clignotant ou éteint (programme réalisé dans un bloc fonction dans le M340).

Je voudrais pouvoir avoir la même animation sur Vijeo designer, comment puis-je faire ? (clignotant, fixe ou éteint)
Sachant que je n'ai qu'une seule et même variable pour tout ces états ?

Merci par avance pour vos retours :)

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 14:00
par itasoft
seulement pour une même variable
----------
De quel type ? Boolean ou entier ?

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 14:02
par ericlardechois
Bonjour,

Si tu n'as qu'une seule variable, comment sait on si le voyant doit être fixe ou clignotant ?
Il me semble qu'il manque quelque chose...

Eric

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 14:10
par Jambe
laetiba47 a écrit : 27 avr. 2023, 13:41 j'ai la possibilité d'avoir le voyant vert fixe, clignotant ou éteint (programme réalisé dans un bloc fonction dans le M340).
C’est fait comment dans le M340?

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 14:55
par Béryl
Ta variable doit sûrement être un entier.
Dans ce cas, dans Vijeo, tu la renseignes dans ton voyant N-états et tu joues sur la valeur.
Si =0, tu fais apparaître un voyant gris, si =1, un voyant vert, si =2 le même voyant vert clignotant.
C'est un exemple...

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 14:59
par laetiba47
Bonjour à tous, merci de vous intéressez à mon sujet,

je vous remets en pièces jointes des captures d'écran de mon programme sur M340.
Interieur du bloc.JPG
Bloc.JPG
Activation voyant.JPG
Je réceptionne un booléen "Voy_bl_gp40a_rep_maint" en %MW382.0.

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 15:02
par laetiba47
Béryl a écrit : 27 avr. 2023, 14:55 Ta variable doit sûrement être un entier.
Dans ce cas, dans Vijeo, tu la renseignes dans ton voyant N-états et tu joues sur la valeur.
Si =0, tu fais apparaître un voyant gris, si =1, un voyant vert, si =2 le même voyant vert clignotant.
C'est un exemple...
oui, j'ai déjà eu le cas, mais pas sur ce projet :D j'ai déjà testé :)

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 16:46
par Béryl
Je ne comprends pas...
Tu veux dire que tu n'as qu'une variable booléenne pour ton voyant ?
Soit tu l'as à 0, soit à 1, soit elle alterne ?
Dans ce cas, pourquoi ne pas l'affecter à un voyant simple ?

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 17:06
par MiGaNuTs
En fait sur ta variable a n états, n=2. C'est un booléen quoi.

Si elle clignote dans l'automate, elle va clignoter a l’écran. Enfin, au temps de rafraichissement près.

Si tu veux faire un truc un peu mieux il te faut une variable de type int, et utiliser une "ressources couleurs" coté vijéo. (Enfin, moi je la jouerai comme ca).
Souvent je fait des voyants gris/vert/rouge avec cette technique avec parfois du jaune en plus, ou du bleu, ou du blanc. "Ça dépends".

Re: [Vijeo Designer]

Posté : 27 avr. 2023, 20:24
par itasoft
disons que si c'est un BOOL et que le 3ème état c'est clignotant, programmer un contrôleur de rotation dans API ou IHM, voir exemple
viewtopic.php?p=46909&hilit=rotation#p46909