Page 1 sur 2

[M580] et IO_Scanning

Posté : 01 mai 2023, 20:56
par itasoft
Slts,
Jusqu'à présent sur le M340 je me paluche les requêtes à la mano, je vais pas payer un coupleur NOC à 2000 € pour pouvoir faire de IO-Scanning, Mais sur un M580 j’ai commencé à regarder le DTM IO_Scanning pour éventuellement avoir à l’utiliser, j’ai pas trouvé ou et comment déclarer les variables à échanger, j’ai du rater quelque chose, LOL
------clic dessus pour zoom-------
01.JPG

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 01 mai 2023, 21:54
par elbarbudo
Double clique sur bmep
Tu vas arriver dans une page après tu double clique sur modbus device
T’auras trois onglet tu clique sur paramètres de demande
Et là tu auras ton tableau i/o scanner
Je sais pas si c’est la réponse à ta question

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 01 mai 2023, 23:53
par itasoft
Slts,
Ok, vu , merci pour l’info. Mais ça m'as l'air d'être une infâme usine à gaz , je retourne à mes requêtes bestiales

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 02 mai 2023, 08:36
par elbarbudo
Vous voulez dire quoi quand vous dites que vous les faites à la main ?
Il y’a une autre méthode à part les dtm et l’i/o scaning
Tiens regarde cette vidéo elle est bien explicative

https://youtu.be/iHOzyGZ8pQU

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 02 mai 2023, 12:32
par sinced
elbarbudo a écrit : 02 mai 2023, 08:36 Vous voulez dire quoi quand vous dites que vous les faites à la main ?
Il y’a une autre méthode à part les dtm et l’i/o scaning
Tiens regarde cette vidéo elle est bien explicative

https://youtu.be/iHOzyGZ8pQU
Je ne connaissais pas cette méthode évidemment c'est plus intéressant

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 02 mai 2023, 12:58
par elbarbudo
sinced a écrit : 02 mai 2023, 12:32
elbarbudo a écrit : 02 mai 2023, 08:36 Vous voulez dire quoi quand vous dites que vous les faites à la main ?
Il y’a une autre méthode à part les dtm et l’i/o scaning
Tiens regarde cette vidéo elle est bien explicative

https://youtu.be/iHOzyGZ8pQU
Je ne connaissais pas cette méthode évidemment c'est plus intéressant
Plus intéressant par rapport à quoi ?

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 02 mai 2023, 13:34
par Jambe
elbarbudo a écrit : 02 mai 2023, 08:36 Vous voulez dire quoi quand vous dites que vous les faites à la main ?
Il y’a une autre méthode à part les dtm et l’i/o scaning
Oui avec les requêtes READ_VAR et WRITE_VAR, c’est écrit directement dans le programme à la cadence que l’on veut avec la gestion de défaut qu’on souhaite en faire

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 02 mai 2023, 14:39
par elbarbudo
itasoft a écrit : 01 mai 2023, 20:56 Slts,
Jusqu'à présent sur le M340 je me paluche les requêtes à la mano, je vais pas payer un coupleur NOC à 2000 € pour pouvoir faire de IO-Scanning, Mais sur un M580 j’ai commencé à regarder le DTM IO_Scanning pour éventuellement avoir à l’utiliser, j’ai pas trouvé ou et comment déclarer les variables à échanger, j’ai du rater quelque chose, LOL
------clic dessus pour zoom-------
01.JPG

Les prix m340 avec coupleur et m580 sans coupleur sont relativement semblable
C’est pour cela , vu que je comptes passer en ethernet Ip
J’ai préféré prendre un m580 plutôt qu’un m340 avec coupleur

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 03 mai 2023, 02:09
par itasoft
vu que je comptes passer en ethernet Ip
------------
Et pour quelle raison tu veux passer en Ethernet /IP plutôt que en ModBus tcp/ip ???

Re: [M580] et IO_Scanning

Posté : 03 mai 2023, 09:33
par Jambe
Vous mélangez un peu les sujets là...

Ita, toujours pas de succès à faire de l'IO-Scanning avec ton 580 malgré la video?
Il y a eu ce lien partagé sur un autre sujet du forum:

https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config