Page 1 sur 1

NOC0321

Posté : 02 mai 2023, 14:37
par elbarbudo
Salut

Quelqu’un sait à quoi sert un coupleur NOC0321?

https://www.se.com/fr/fr/product/BMENOC ... eb-avancé/

Je veux dire par la
Sa fonction peut être réalisé directement par l’uc du m580 ou pas du tout ?

Re: NOC0321

Posté : 02 mai 2023, 15:08
par sinced
elbarbudo a écrit : 02 mai 2023, 14:37 Salut

Quelqu’un sait à quoi sert un coupleur NOC0321?

https://www.se.com/fr/fr/product/BMENOC ... eb-avancé/

Je veux dire par la
Sa fonction peut être réalisé directement par l’uc du m580 ou pas du tout ?
Il n'y a pas de solution miracle.
Tout depend de ce que tu as comme configuration.
Si tu me dis que tu as 130 equipements et que tu comptes utiliser le port de la CPU, je te dirai qu'il va te falloir une carte additionnelle pour partager ta charge de communication.

Re: NOC0321

Posté : 02 mai 2023, 15:23
par dpo
j'ai un projet assez conséquent avec beaucoup de variables en com avec supervision et ihm, et un gros paquet d'esclave ethernet/ip et modbus TCP
Typiquement la com avec la supervision est un peu ralentie peut être à cause de la charges des E/S...
Tu peux aussi imaginer un réseau ethernet redondant entre les CPU et supervision et un autre sur les E/S de chaque CPU
(vu chez un client)

Re: NOC0321

Posté : 02 mai 2023, 16:32
par MiGaNuTs
dpo a écrit : 02 mai 2023, 15:23 j'ai un projet assez conséquent avec beaucoup de variables en com avec supervision et ihm, et un gros paquet d'esclave ethernet/ip et modbus TCP
Typiquement la com avec la supervision est un peu ralentie peut être à cause de la charges des E/S...
Tu peux aussi imaginer un réseau ethernet redondant entre les CPU et supervision et un autre sur les E/S de chaque CPU
(vu chez un client)
Typiquement lorsque j'ai une supervision, je réserve le port de la CPU pour la supervision (et le pc 'console de programmation'), et une carte NOC pour les périphériques.

Re: NOC0321

Posté : 02 mai 2023, 16:37
par sinced
MiGaNuTs a écrit : 02 mai 2023, 16:32
dpo a écrit : 02 mai 2023, 15:23 j'ai un projet assez conséquent avec beaucoup de variables en com avec supervision et ihm, et un gros paquet d'esclave ethernet/ip et modbus TCP
Typiquement la com avec la supervision est un peu ralentie peut être à cause de la charges des E/S...
Tu peux aussi imaginer un réseau ethernet redondant entre les CPU et supervision et un autre sur les E/S de chaque CPU
(vu chez un client)
Typiquement lorsque j'ai une supervision, je réserve le port de la CPU pour la supervision (et le pc 'console de programmation'), et une carte NOC pour les périphériques.
Je fais aussi souvent de cette maniere.
Ca permet une sorte de separation de reseau, et la charge de comm est partagee.

Re: NOC0321

Posté : 02 mai 2023, 17:20
par itasoft
Typiquement lorsque j'ai une supervision, je réserve le port de la CPU pour la supervision (et le pc 'console de programmation'), et une carte NOC pour les périphériques.
------------------
Si ya du monde au balcon, ça me parait être le bon choix

Re: NOC0321

Posté : 02 mai 2023, 17:21
par elbarbudo
Exact
C’est aussi ce qu’ils font chez moi
Donc cava , avec mes 3 var et mon stb
J’aurais pas besoin de noc lol
Après y’a plein de types de noc
Merci les gars