Page 1 sur 1

[M221] affichage des étapes Xn des Grafcets dans vijeo designer

Posté : 07 mai 2023, 11:25
par Gigi
Bonjour à tous
Ça faisait longtemps que je n’avais pas poser de question à vous chers Cyborgs.
Dans le cadre d’un projet mes étudiants me font la demande de créer une page qui permettrait d’afficher le numéro des étapes actives des grafcets, je précise qu’ils ont programmé en langage Grafcet dans leur M221.
Si on avait programmé par mot pour les étapes c’était facile.
Mais la je me demande si on peut récupérer l’indice des étapes actives « genre Xi » mais avec un champ variable dans l’IHM HMI STU 855.
Si quelqu’un a une idée pas trop complexe,lol pour qu’un vieux prof comme moi puisse leur présenter.
Merci d’avance à vous

Re: [M221] affichage des étapes Xn des Grafcets dans vijeo designer

Posté : 07 mai 2023, 13:48
par sinced
Gigi a écrit : 07 mai 2023, 11:25 Bonjour à tous
Ça faisait longtemps que je n’avais pas poser de question à vous chers Cyborgs.
Dans le cadre d’un projet mes étudiants me font la demande de créer une page qui permettrait d’afficher le numéro des étapes actives des grafcets, je précise qu’ils ont programmé en langage Grafcet dans leur M221.
Si on avait programmé par mot pour les étapes c’était facile.
Mais la je me demande si on peut récupérer l’indice des étapes actives « genre Xi » mais avec un champ variable dans l’IHM HMI STU 855.
Si quelqu’un a une idée pas trop complexe,lol pour qu’un vieux prof comme moi puisse leur présenter.
Merci d’avance à vous
Il est possible de recuperer le bit d'activation de chaque etape %Xi.
Il s'agit d'une variable booleenne et non un entier.

Re: [M221] affichage des étapes Xn des Grafcets dans vijeo designer

Posté : 07 mai 2023, 15:32
par itasoft
EXEMPLE:
Dans API, Il faut copier les bits %Xi dans les bits d‘un mots ex : dans %MW100
Dans Vijeo déclarer une variable externe INT à l’adresses absolue %MW100 et la nommer ex : GR7
Dans Vijeo faire l’animation avec les bits de cette variable ex : GR7.X(0) GR7.X(1)
OU
Accéder au code de l’étape Grafcet et affecter le n° de l’étape a %MW100

----clic dessus pour zoom---
01.JPG

Re: [M221] affichage des étapes Xn des Grafcets dans vijeo designer

Posté : 08 mai 2023, 08:48
par Gigi
Merci pour ces réponses
Je me doutais qu’on aurait à faire ce genre de manipulation à la Mano comme dit souvent Itasoft.
Et du coup si j’ai 4 Grafcets, je dois utiliser 4 mots.

Quand je pense que sur les consoles que j’utilisais en Pl7-2,il y’a 25 ans on avait accès à une page « étapes actives »,dommage .
A+

Re: [M221] affichage des étapes Xn des Grafcets dans vijeo designer

Posté : 08 mai 2023, 09:33
par sinced
Gigi a écrit : 08 mai 2023, 08:48 Merci pour ces réponses
Je me doutais qu’on aurait à faire ce genre de manipulation à la Mano comme dit souvent Itasoft.
Et du coup si j’ai 4 Grafcets, je dois utiliser 4 mots.

Quand je pense que sur les consoles que j’utilisais en Pl7-2,il y’a 25 ans on avait accès à une page « étapes actives »,dommage .
A+
Chez les Teutons il y a une variable du bloc FB qui contient ton grafcet pour savoir exactement à quelle étape tu te trouves.