Page 1 sur 2
IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 23 mai 2023, 18:23
par Julien64100
Bonjour,
Je dois connecter un IHM Kep sur un TSX 57, mais celui ci est déjà esclave d'un autre TSX (Auquel je n'ai pas accès). De mémoire, pour que la communication Unitelway entre un KEP et un TSX fonctionne, le TSX doit être maître. J'ai donc pensé rajouter une carte TSXSCP114 pour pouvoir créer un second réseau. Est ce que je peux connecter directement le KEP sur la carte TSXSCP114 via le cordon TSXSCPCU4030 ou je dois mettre un boitier de dérivation ? Si oui lequel ?
Merci d'avance pour vos retours

Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 23 mai 2023, 18:42
par itasoft
OUI
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 24 mai 2023, 09:38
par Julien64100
Ok merci, est ce qu'une distance de 40m est possible ?
Pour mon DB9, je dois donc raccorder Bleu et Blanc sur le Pin 1 et 2, et le rouge et blanc sur le pin 5 ?
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 24 mai 2023, 11:51
par MiGaNuTs
Bonjour,
Sincèrement, quitte a devoir rajouter une carte dans ton 57, mets y une carte Ethernet.
Déjà le jour ou tu supprimera la 57 (ça serait bien d'y penser) tu sera content de pas avoir a refaire le boulot sur l'afficheur.
Ensuite, pour diagnostiquer les pannes en Ethernet c'est bien plus simple.
Et puis les histoires de câblage, de longueurs de câble, de résistances de fin de lignes, de connecteurs foireux, en Ethernet c'est bien plus simple.
Les réseaux qui étaient déjà obsolètes y'a 20 ans, ça serait bien d’arrêter d'en installer des "nouveaux".
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 24 mai 2023, 12:13
par Julien64100
Oui je suis d'accord, mais j'ai pas trop le choix, vu le stock des pièces de cette génération. Et puis la carte PCMCIA nous l'avions déjà.
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 24 mai 2023, 19:07
par itasoft
Julien64100 a écrit : ↑24 mai 2023, 09:38
Ok merci, est ce qu'une distance de 40m est possible ?
RS485 logueur=1KM
Pour mon DB9, je dois donc raccorder Bleu et Blanc sur le Pin 1 et 2, et le rouge et blanc sur le pin 5 ?
De quel DB9 tu veux parler ?
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 25 mai 2023, 13:41
par Julien64100
J'ai réussi à faire fonctionner la communication, mes connexions n'étaient pas bonnes.
Le DB9 permet de se connecter au port série du KEP.
Merci pour vos réponses
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 25 mai 2023, 15:39
par JC87
Bonjour,
J'arrive après la bataille mais j'ai eu à faire communiquer un TSX37 avec un IHM KEP et au départ j'étais en Unitelway sur la prise console.
Ça fonctionnait avec l'IHM mais j’avais des coupures de com avec PL7-Pro. J'ai donc rajouté comme toi une SCP114 mais je suis passé en com Modbus RTU plutôt qu'en Unitelway.
L'intérêt c'est que si un jour on remplace le 37 (le 57 pour toi) voire l'IHM par une autre marque t'auras forcément toujours du Modbus RTU alors que Unitelway même Schneider ne le propose plus sur ses automates récents.
JC
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 25 mai 2023, 17:01
par itasoft
slts,
c'est déjà étonnant que ya Unitelway sur les KEP
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
Posté : 25 mai 2023, 21:52
par sinced
Je pensais que Unitelway etait un protocole proprietaire.